ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2687|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

微波机房内的直流防雷如何做到不断电施工的安全?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-2 13:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到了一个微波机房要求不断直流施工,要怎么做才能保证不断电的情况下,不发生打火的现象?如果打火那后面的重要设备一定不保,要如何防护才行?!急!在线等!
沙发
发表于 2003-9-2 16:33:00 | 只看该作者
你使用并联接线方式的SPD,然后分两步接线就很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-2 17:05:00 | 只看该作者
我们已经分成了两步:一、设备安装;二、设备并入。但是,还是觉得不安稳。雷神您有没有具体一点的方案?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-2 22:43:00 | 只看该作者
直流系统电压低,电流大。你先把线做好,安好线鼻子,然后把刀开关上的螺母拿钳子拧下来,要一次把线套上去,然后一个人把线拿紧,压住,一个人上螺母。没有问题。要一根线一根线的挂,挂一根拧紧一根。我们这么做过很多次了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-9-2 22:45:00 | 只看该作者
忘记说了:操作时最好把绝缘手套戴上。要买25块一双的那种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:30:00 | 只看该作者
谢了!俺去干活了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-9-12 17:43:00 | 只看该作者
还有一条就是将其他电极用绝缘材料覆盖,否则会造成大错
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-9-14 18:56:00 | 只看该作者
谢谢大家!已经搞定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-22 10:19:00 | 只看该作者
我想,本身的系统要保证绝对正常,否则害人害已.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 12:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表