高杆泛光灯以及避雷针?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-18 01:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在接地良好的情况下,高杆泛光灯是否可视作等高的避雷针?能否因此认为在它附近(滚球法范围内)的设施处于防雷保护之下?
沙发
发表于 2003-10-18 21:29:00 | 只看该作者
金属灯杆吗?如果接地良好应该可以那么看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-19 19:23:00 | 只看该作者
金属灯柱可以当作避雷针看待,但接地处理一定要按正常避雷针接地要求处理,而不是从电源PE线接到金属灯柱作为接地(此方法发现有人是这样做的)!