ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2468|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

一个雷电活跃区的油品码头

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-18 01:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否需要设置独立避雷针?
沙发
发表于 2003-10-18 21:30:00 | 只看该作者
具体一点。什么样的油品码头。这个做起来摇考虑的复杂一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-10-19 00:59:00 | 只看该作者
输送燃油和液化石油气,面积不大,大约20X20米,码头上有油品管道、阀门,以及消防设施
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-19 02:03:00 | 只看该作者
推荐以下规范供参考:

整体设计按照GB 155991-1995《石油与石油设施雷电安全规范》第3部分设计。直击雷防护依据其附录A设计,可参考GB 50057标准附录四。

管道、电缆及接地部分按照GB 50235-94《输油管道工程设计规范》第6部分设计。可参考其条文说明。


回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-10-19 11:51:00 | 只看该作者
多谢指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-10-19 19:17:00 | 只看该作者
可以不用设置避雷针,但要做好防静电接地措施;对该区域内的金属物体要做好接地处理;输油管道要做好跨接处理;少于五个螺栓的法兰盘要做好跨接;电缆做好屏蔽接地处理;低压配电处宜安装过电保护器.
   报告完毕!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-22 16:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表