ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3531|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教开关电源防雷设计问题  

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-5-14 10:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计的大功率电源模块在做雷击试验时(10KV/共模输入),模块内部的单片机总是容易死机,加了各种去耦电路及吸收电路收效甚少。请问各位大虾有没有这方面的经验。
沙发
发表于 2003-5-15 13:05:00 | 只看该作者
使用SPD+RC电路就好很多。不过在选择参数的时候最好是用试验去证明,不要去算。算出来的东西肯定用不成。如果厂家愿意聘任我去做这个课题我到很愿意。不是为钱,仅仅是因为这是我未完成的一个试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-5-16 09:11:00 | 只看该作者
谢了,老大哥!哦,不知你是不是比我大啦!不过叫声大哥我也不算太亏啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-5-16 12:13:00 | 只看该作者
呵呵,估计比你大一点啦:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-5-16 18:23:00 | 只看该作者
马雷啊,那东西隔不了啊:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-5-19 11:21:00 | 只看该作者
有准吗你们可不要教坏小孩子噢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 10:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表