呵呵…… 高压88:其实越是石头越用不着做垂直接地:)因为越是石头甲方要求的接地电阻越大……再再再不行,就算它要求做到一欧姆以下,那也不是你那么个垂直接地法啊?我现在基本不做防雷了,说说也无妨,一般的讲,在高土壤地区或者高原冻土地区、表面石灰岩、结板岩地区要把接地电阻有效的、不蒙人的做到一欧姆以下,最经济、最科学的办法是采用“深井接地”!要不要我给你培训一课深井接地的数学模型推导和工程设计、施工的具体操作?呵呵……话说回来:你怎么知道水平接地就做不到0.5欧姆?老兄,要想把事情做好就先要把一个事物和它所关联的原理吃透,我说句你不爱听的话,对与接地,我看你是概念不清。应该再把苏教授的书复习一下。 唉~!学如翰海……可惜我做这么多年防雷学的这些东西了。没用了……
|