楼体呈“L”型排布,占地面积约500平方米左右沿楼体周围均匀布设有8根避雷引下线
机房地处楼体中部第一层离机房窗户外3米左右的墙边,有一楼顶避雷带的引下线
机房当初在建设时,没有设任何接地装置机房的用电是采用墙面的电源插座(有UPS)通过检查,此处电源里的“地”是由总配电室的“中线”引过来的
请问各位:在给此机房做防雷工程时如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地????????
使用道具 举报
如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地?
可以到是可以。不过……
你得先把引入电缆的屏蔽和工频电源线的屏蔽做好。
特别是机房有30多根5类线从机房引出,直接架设在办公楼的墙外壁,也只是用了PVC圆管作为护套~~~~~(在方案中我已强调作好这30多根5类线的屏蔽--PVC换金属线槽)
其实引入总配电室的电源采用的是三相四线制,没有引入地线~~~~。所以到计算机机房的地线,由总配电室的“中线”引过去~~~~
由于甲方怕成本太高,我才想出用“离机房窗户外3米左右的墙边,楼顶避雷带的引下线作为综合接地排”
不知道您还有什么别的高招
谢谢!
要是他们怕掏钱,你就只屏蔽一下,然后把地线接避雷带的引下线上算了。好歹也算我们给“雷”找了个出路……
谢谢老师!
下面引用由马雷在 2003/02/24 01:08pm 发表的内容:从新给他做个机房为妥!!!!!!!!!1
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 01:23
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.