一、             做好外部防直击雷工程

   收费站多设置在大桥脚或大型道路网的端点,其实体大多是金属屋架或混凝土结构, 且横架在大路中,遭受雷击机会较大。考虑防直击雷时,若收费亭实体是金属屋架,可利用本身金属导体作为接闪器,沿收费亭两侧敷设两组地网并与收费亭连接;若混凝土结构则在土建施工时做防雷工程,利用基础笼筋作为接地体,通过地梁筋将各个桩筋连接成一个整体,利用多条柱筋作引下线;收费亭的天面部分防雷可用针网带结合形成接闪器,形成大范围的防护结构;同时近地面处从柱筋中焊出接线用于电器接地。这样的防雷工程既符合防雷要求,又不影响收费亭的外观。

二、             做好内部综合防雷

   近几年来普及的电子收费站、监控管理、不停车收费系统的应用,为人们提供方便的同时也增加了烦恼,感应雷可使摄像枪毁坏,电脑出错发生多打票或打错票额,也可击坏modem,影响连续收费系统的结算.因此要针对各个环节安装防感应雷避雷器。一般情况下,以下部分应予考虑:

 1  电源系统防雷电波侵入保护
       收费站电源系统采用T-NS制,电源线路防止雷电波入侵方面,办公楼及收费亭益采用二级防雷限压保护,监控室采用三级限压重点保护。如图1

 2  监控系统信号防雷保护
       监控摄像枪分布于收费亭,收费道,广场,监控室等地方,传输线缆应埋地铺设。信号线两端安装视频信号防雷器,避雷器分别安装在监控室或票房的视频分配器的入线端和摄像头端各装一个。图2

 3  收费系统网络信号线防雷保护
       受费亭各收费终端通过HUB与监控室服务器连接,服务器负责整个网络运行和数据处理,应在服务器端口和HUB之间安装接口RJ45的100M双绞线信号防雷器,在监控室的主HUB和收费亭的HUB之间信号线两端分别加装接口RJ45的100M双绞线信号防雷器,防雷器要求通流量为3—5KA,导通电压小于24V.此外监控室与收费亭间的网线益地埋。图3
 4  保护地网采用联合接地方式,共同接地是防雷的重要环节
       收费站的环境不可能设置更多地网,所以要进行共同接地设统一地网才能消除反击现象的发生,这样做技术上合理,经济上合算。在条件允许的情况下电源地,信号的,直流地采用联合接地方式,采用建筑物,电器设备,线路,网络,避雷器,以及一切水气管道等均于防雷接地装置作金属连接,并要求接地电阻小于1欧姆。如有特殊要求地地之间加地极保护器。由于办公楼利用了建筑物基础钢筋作为防雷接地,具有接地电阻小,阻值稳定的特点,故从理论分析不会发生雷击事故。监控及收费设备接地网在办公楼四周加一圈人工地极,距大楼3米,通过六根14mm镀锌圆钢与大楼基础防雷地网作等电位连接,并用5mm多股铜线引入监控室地汇流排。图3
 5  通信线路防雷电波侵入保护
       由于电话线从电信局到收费站之间距离比较远,设备易遭雷电波侵入电话入线处安装电话线路防雷器。对电话,传真机,Modem等通信设备,直接串接电话防雷器。
 6  等电位连接处理
        等电位连接作为内部防雷措施的一部分,其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位是用连接导线或过电压(电涌)保护器,将监控室的防雷装置和外来汇流排,并与联合地网连通,最后将监控室所有电子设备的外壳,电源避雷器及各种信号避雷器的接地线接到接地汇流排上。监控室的屏蔽接地,设备工作接地等也与接地汇流排连接。
 7  其他保护措施
         为了加强监控室的屏蔽效果,利用铝合金窗外的防盗网作屏蔽网,并将防盗网作良好的接地。此外,为防止闪络,监控室的设备不能距离外墙及柱子太近,一般要求800MM以上。

 

沙发
 楼主| 发表于 2003-2-12 22:38:00 | 只看该作者
自己先顶一会!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-2-13 09:12:00 | 只看该作者
啪啪啪啪啪啪

拍手欢迎

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-2-17 09:29:00 | 只看该作者
先谢了!:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 01:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表