下面引用由通天雷神在 2004/07/14 03:47pm 发表的内容:关键问题不在于是什么交换机。是进入交换机的网络进线,也就是你装SPD的地方,那根线路是什么电压传多少频率的呢?
这下看清楚了吧!
参见http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=18&topic=398&show=0
下面引用由通天雷神在 2004/07/15 12:22pm 发表的内容:传输分:有馈电线路、无馈电线路。最简单,比如电话。没有振铃电压的时候是12V。有振铃电压的时候是110V。而你的电话SPD需要做多少V呢?至少是135V。你做个24V的,电话铃就不响了。DDN与此相同。
PSTN:160V;ISDN:110V;ADSL:125V;X.25、PCM、485、422:6V;ETHERNET 10/100M:8V;DDN:按馈电电压不同有12V、24V、48V三种;