ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4003|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

RJ45网线防雷器的问题!(紧急求救!)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-14 09:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
  最近接一工程,就是做一交换机保护,加上RJ45防雷器后,速度大减!(100M减为10M多)还出现了一种情况:就是加上防雷器后,交换机上明明显示网络已经通,可是到了计算机上后,却出现了上不了网的情况!
沙发
 楼主| 发表于 2004-7-14 09:11:00 | 只看该作者
我刚开始以为地电位的事,最后把两个防雷器的地线都不接上,可是还出现了这种情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-7-14 09:17:00 | 只看该作者
你用的避雷器不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-7-14 14:05:00 | 只看该作者

或者地现有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-7-14 17:26:00 | 只看该作者
网线避雷器有问题得很多,换几个试试。你用的是哪种SPD?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-7-14 17:56:00 | 只看该作者
我不接地线都试过了,可是还是不行呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-7-14 22:15:00 | 只看该作者
防雷器是否选型错误,或防雷器失效,可测试防雷器是否有漏电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-7-14 22:48:00 | 只看该作者
选错型号了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-7-15 11:58:00 | 只看该作者
信号防雷器怎么也搞到漏电流上了?
我现在感觉除了防雷器坏了。。
其它的我真的找不出来了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-7-17 00:12:00 | 只看该作者
一种可能是SPD本身有问题,另一种是选型错误,我也出现过这种情况。这和接不接地线没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 11:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表