发表于 2005-12-6 14:39:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/02 01:51pm 发表的内容:
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无 ...

直接在建筑物上安装避雷带。标准允许这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-12-6 17:24:00 | 只看该作者
一类的弹药库要求采用独立的避雷针,简直难死人。没有找到允许采用建筑物上安装接闪装置的依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-12-26 00:49:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/06 05:24pm 发表的内容:
一类的弹药库要求采用独立的避雷针,简直难死人。没有找到允许采用建筑物上安装接闪装置的依据

无论军标还是国标,都有同样一句话:

“……当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。……”

回复 支持 反对