ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2847|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

急待解决的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-21 23:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一人工地网设计图纸为埋深1米,但现场只能做到60~70CM,请问有何种方法减少跨步电压的产生。
沙发
发表于 2004-8-22 11:00:00 | 只看该作者
为什么啊?继续朝下挖吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-8-23 17:03:00 | 只看该作者
能否说的清楚一些,你这样问问题,别人很难说的清楚的,跨步电压和接触电压主要取决于表土的土壤电阻率(相关计算参见DL/T 621-1997),所及建议你如果实在不行你可以在表土做做文章,比如,撒发土壤电阻率较高的土壤或者沥青等电阻率高的物质,还可以将水平接地体多多敷设,也可以在网格中安放扁铁或者其他接地体(可以不和主地网相连,单建议连上)水平接地体网格大小可以根据DL/T 621-1997中的附录计算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-23 17:03:00 | 只看该作者

改接地网的设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-24 10:33:00 | 只看该作者
倒沥青~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~国标上不是写的有吗?要是我没看错的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-8-25 17:42:00 | 只看该作者
呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表