老大楼,有飞线的存在,电源考虑三级防护,主交换机防护,二级的交换机对方不考虑,119指挥中心和主机房的等电位接地排,机架、金属工作台接地,指挥中心的两只与消防中队相连的猫防护,三条电话进线防护,有遗漏的吗?那位大哥做过,请指教,多谢。
沙发
发表于 2004-8-26 11:29:00 | 只看该作者
接地怕有点问题。机房内应该是两套地线[我见的都是],所以差机房等电位SPD这块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:34:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/08/26 11:29am 发表的内容:
接地怕有点问题。机房内应该是两套地线,所以差机房等电位SPD这块。

两套地线?何概念?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-26 11:38:00 | 只看该作者
电源一套,靠外面电力供电用的地线接地。建筑里一套。有接建筑钢筋的,有重新做了地线的。大概90%都是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-26 11:40:00 | 只看该作者
还有,一般训练塔的接地电阻都巨低。要用接地,可以把它的钢筋焊出来引到楼里去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:45:00 | 只看该作者
建筑里这套它没有,所有的机架、设备金属外壳没接地,我的任务。总配是TN-C的,PEN接地点太远,可以在配电房边打接地,用TNS制式的避雷器连上,可行吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-8-26 13:24:00 | 只看该作者
没问题。基本都是这么做的。您是行家,一看就明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-8-26 15:12:00 | 只看该作者
通天是好人,强人,在防雷上是后生可畏阿,佩服佩服,开个通天讲坛吧,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-8-26 15:17:00 | 只看该作者
共地不共线,
分类接地线。

一根引上线,
汇流分地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-8-26 21:27:00 | 只看该作者
琅琅上口,好记啊。。。。