   先头看了一个网站上防雷设计方案,具体那个网站忘记,我看在方案中,他关于天馈线避雷器的选择上,只看是什么接头的,就选择了避雷器,我觉得不对吧!关于天馈线避雷器的选择,除了看是什么接头的,还应该看工作频率和是否带馈电吧!他是权威机构写的方案,我不敢望自做出判断他的方案是否有错,希望大家一起帮我分析分析!~~~~谢谢
沙发
发表于 2004-9-2 10:30:00 | 只看该作者
你说的没有错啊。需要知道接口、频率、带宽以及馈电电压等参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-2 11:44:00 | 只看该作者
接口是必要条件,其他的是技术要求。
主要有特征阻抗、插入损耗和驻波比的曲线。GB50343-2004上说得很清楚,并给出了相应参数值供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-9-3 00:01:00 | 只看该作者
了解了,谢谢哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-3 12:27:00 | 只看该作者
接口是最重要的,如果再来转接的话插损受不了的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-7-2 12:22:00 | 只看该作者
專家當然也會錯了。