ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4444|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

高山上监控系统防雷问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-10-11 14:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一森林防火监控系统防雷方案,情况是:
1、都在偏远的山上
2、都有铁塔,高在15-20M之间
3、都有无线微波设备和监控摄像头。
现在我对其进行了防雷设计和选型。但是,我有这样的疑问,
1、在高山上做地网不好做
2、防雷设备装好后能不能经受多次的雷击,并且出了故障更换也是问题。
请教各位大师,这种情况,用什么方法做防雷最保险。
沙发
发表于 2004-10-13 09:31:00 | 只看该作者

1、在高山上做地网不好做
-->> 不好做<> 可以不做

2、防雷设备装好后能不能经受多次的雷击,并且出了故障更换也是问题。
-->> 提高设计的系统性/安全等级

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:45:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2004/10/13 09:31am 发表的内容:
1、在高山上做地网不好做
-->> 不好做<> 可以不做
2、防雷设备装好后能不能经受多次的雷击,并且出了故障更换也是问题。
-->> 提高设计的系统性/安全等级

不做地网的话,防雷器哪不是白装了吗????
有没有比较完善的这类设计方案,能否供我参考一下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-14 13:57:00 | 只看该作者
地网难做呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-10-14 14:53:00 | 只看该作者
我们一般用联合接地~

联合接地的方法很多~你去查查吧~

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-10-14 15:19:00 | 只看该作者
接地是要做的。要是做好了等电位连接的话,可以适当将接地电阻的要求放宽。比如:高山接地可以放到30欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-10-21 10:34:00 | 只看该作者
谢谢各位了,只有在工程中慢点摸索了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-10-22 10:58:00 | 只看该作者
放炮吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-10 09:37:00 | 只看该作者
地网是非得做的,我们采用挖深井的办法
还有挖几个坑,用铜板围一个圆,铜板挖小孔,里面填降阻剂,这样也可以降低地阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-11-10 11:43:00 | 只看该作者
呵呵。对岩体比较完整的情况。从理论上讲,有接地极限。这个不用多说,刘老爷子都喊了十年了。深井法仅仅适用于对工频短路电流的接地有要求的,或者孤立的设备、金属架的接地。比如:大型发电机的接地、火箭发射架的接地等等。

深井法非万能法。当然,要是真的需要做这样一个接地也不是没有办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-11 01:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表