ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7635|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

请教:SPD前断路器的选材

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-10-11 22:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   以前在安装避雷器时,在前端安装一组空开。但是选择空开技术参数时总有些迷茫。
先说说我的看法:
   1、空开的安装并不是保护SPD,而是在SPD老化或受损而短路时,及时断路,不会引起被保护设备供电的中断。
   2、根据上面的道理,SPD空开所选用的通流量应该小于前级电源空开的通流量。我自己认为SPD空开的通流量小到1A也没什么影响。因为SPD本身的通流几乎等于零,不存在负载引起跳闸。当过电压来的时候,空开的反映时间比雷击过电压通流的时间要长,所以也不会断开。
   3、有人说空开通流小会被雷击过电压击坏,你选1A的和100A的空开在最低几千安的雷电流面前都是不匹配的。
   当然还是用熔断器最好,不过熔断器的购买、安装、美观都没空开方便,工程派还是选空开。
   以上请各位老大多多指教!
沙发
发表于 2004-10-13 09:23:00 | 只看该作者
下面引用由zxd36992004/10/11 10:50pm 发表的内容:
不同意,因为空开的通流量小到1A时,SPD的最大通过雷电流的能力将限制到空开的大小,也就是说 SPD的In没有意义了,得看选多大的MCB

  3、有人说空开通流小会被雷击过电压击坏,你选1A的和100A的空开在最低几千安的雷电流面前都是不匹配的。

不同意,MCB 1A/100A 指的是50/60Hz工频  ,几千安的雷电流指的是8/20或其他雷电流波形的单脉冲
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-10-13 09:24:00 | 只看该作者
俺还是选用熔断器,除非甲方有想法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-13 09:32:00 | 只看该作者

本来就应该选熔断器

PS:你还没去听讲座??

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-10-13 17:26:00 | 只看该作者
谢谢前辈指导!
你们有购买熔断器的价格和联系方法吗?为了安全麻烦就麻烦点吧,以后俺也用熔断器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-10-14 14:57:00 | 只看该作者
熔断器会给售后服务服务增加麻烦~还有就是安装苦难~

我们一般都选用空开~

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-10-14 15:21:00 | 只看该作者
ASP把该说的都说了。我就看看吧。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-10-19 15:56:00 | 只看该作者
熔断器也有大小的,一般一及、二及选多少大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-10-26 17:40:00 | 只看该作者
用空开,一级用63A,二级用32A, 三级用25A,最好用梅兰日兰的,更好是还带分离拖扣的。^_^!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-10-26 18:12:00 | 只看该作者
下面引用由王志荣2004/10/26 05:40pm 发表的内容:
用空开,一级用63A,二级用32A, 三级用25A,最好用梅兰日兰的,更好是还带分离拖扣的。^_^!!!!!

你这个结论是怎么得出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-11 00:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表