ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 通天雷神
打印 上一主题 下一主题

[原创]综合防雷工程施工案例

[复制链接]
71
发表于 2005-11-7 16:10:00 | 只看该作者
呵呵,形象工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

72
发表于 2005-11-7 18:34:00 | 只看该作者
solemnity 你不也好象参与了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

73
发表于 2005-11-8 11:52:00 | 只看该作者
真是模范工程,期待信号部分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

74
发表于 2005-11-24 22:28:00 | 只看该作者
把图片下下来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

75
发表于 2005-12-2 12:33:00 | 只看该作者
在北方高土壤电阻率的地方能否做到1欧姆以下?土壤电阻率绝大多数都在3000以上,有个工程曾深挖到9米全是缭浆石,土壤电阻率达到了5000,此类工程是否只有大量换土一个方法了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

76
 楼主| 发表于 2005-12-26 00:43:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/02 12:33pm 发表的内容:
在北方高土壤电阻率的地方能否做到1欧姆以下?土壤电阻率绝大多数都在3000以上,有个工程曾深挖到9米全是缭浆石,土壤电阻率达到了5000,此类工程是否只有大量换土一个方法了?

不一定非要换土。也需要知道现场的情况和需要达到的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

77
发表于 2005-12-26 14:12:00 | 只看该作者
雷神前辈 我看了等电位连接布线B那张图 扁钢与扁钢T字型连接 是否要进行跨接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

78
 楼主| 发表于 2005-12-27 01:10:00 | 只看该作者
一般不需要。特殊场合就需要。比如;一类建筑物;比如:有特殊要求的建筑物。
回复 支持 反对

使用道具 举报

79
发表于 2005-12-28 10:24:00 | 只看该作者
久久的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

80
发表于 2005-12-28 12:22:00 | 只看该作者
经常遇到焊接工艺的问题,像T字型扁钢连接,我一般要求施工单位进行1个跨接,并且要求能双面焊接的尽量双面焊接,个人认为,单面焊接的双倍长度也没有双面焊接来的好,这样的观点对不对?如不对,请指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 19:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表