小小建议 1、赞成雷神,引下应与天线支架连通,并保持一定间距,否则不能等电位化,绕击的可能性很大,而且应确保与地的连通; 2、建议加一个天馈避雷高通滤波,保护天线系统的前极; 3、从接地来看,两根角钢不能保证4欧姆的接地电阻,因为50*50*5的角钢2.5米长的接地极参照电力设施防雷规范的估算公式单体接地的R=0.3p,农村的土地按照农田地估算,平均大概150欧姆米,计算结果是两根2.5米的角钢是R=0.3*150/2(忽略利用率因数),接地电阻应该在22.5欧姆,所以......呵呵 建议:与建筑地网两点以上连通,利用建筑地网; 4、屋顶上,应将引下线与屋顶的建筑钢精连接等电位化,因为电力线公共地在引入建筑时候已经与建筑钢精连通了; 呵呵,一孔之见,路过讨论讨论 ... ... 另外,就好象这是个钢结构工程,现在的甲方都狡猾狡猾的,这样的设计从技术上讲是可行的,当时利润从何而出呢?这是个问题 |
|