下面引用由xs02556在 2005/10/28 04:05pm 发表的内容:防雷的问题就是如何保证建筑物及内外部的设备仪器不被雷击损坏,不对设备的运行产生影响.能够达到这样的目的,采用何种措施都可以,不要接地或接地电阻谈化都可以.飞机不接地,屏蔽及内部等电位连接就可安全飞行,所 ...
下面引用由浩瀚在 2005/09/30 04:08pm 发表的内容:我从事的工作是新建工程的验收 整个过程中,遇到情况最多的就是接地,思考得最多的也是接地,现在有如下困惑:1 接地电阻值是否可以淡化,因为我是从工艺验收开始的,整个地网的焊接以及地网结构我都能很清楚的看 ...
恩那,其实你蛮敏感的哈。大方向没错,不过还不够全面。除了电阻,结构,形式等因素外,还需要考虑稳定性,抗感应电流,等电位,寿命等因素的。
下面引用由大白菜在 2005/11/29 10:37am 发表的内容:恩那,其实你蛮敏感的哈。大方向没错,不过还不够全面。除了电阻,结构,形式等因素外,还需要考虑稳定性,抗感应电流,等电位,寿命等因素的。