火灾报警系统防雷设计 系统简介 主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 火灾报警及消防联动控制系统一般使用RS232数据控制线,从安全性和成本考虑,通常只需要在主机的数据采集端安装数据信号浪涌保护器,而无须在感烟探测器、感温探测器探头处安装数据信号浪涌保护器。 设计依据 根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》 第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。 依据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.7条关于火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地的规定。 1、在火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZl)交界处装设SR-E24V/4S的数据信号浪涌保护器。 2、消防控制室与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设RJ45-TELE/2S通讯信号浪涌保护器。 3、在直流消防电源配电屏的直流电源系统,使用AM-48DC/2直流电源模块对直流线路进行保护。 4、对进出消防广播功放盘、背景音乐功放盘的信号线路,采用SR-D120V/2S大功率特殊信号浪涌保护器进行保护。 5、在消防控制室内使用40×4×300mm铜排设置等电位接地端子板,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。 6、火灾自动报警及联动控制系统的接地采用共用接地。接地干线使用截面积不小于l6mm2的铜芯绝缘线。并穿管敷设接至本层(或就近)的等电位接地端子板。 实施方法 在消防广播功放盘、背景音乐功放盘主机所有进出信号线路,每条线路安装一套SR-D120V/2S直流通信信号电涌保护器,作为消防广播功放盘、背景音乐功放盘信号线路的保护。 在火灾报警控制器、多线手动控制盘主机所有进出信号线路,每条线路安装一套SR-E24V/4S直流通信信号电涌保护器,作为火灾报警控制器、多线手动控制盘信号线路的保护。 在消防电话盘主机所有进线信号线路安装一套AM-48DC/2直流电源电涌保护器,作为消防电话盘信号线路的保护。 在直流消防电源进线信号线路安装一套SR-TELE/4S通信信号电涌保护器,作为消防电话盘信号线路的保护。 |