ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3891|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

引下线暗敷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-23 16:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照500057规定,引下线扁钢截面积不小于48平方,若暗敷不小于80平方

现做一烟囱的引下线,烟囱为装饰用,引下线暗敷与混凝土于表面石材之间

按照50057烟囱上扁钢截面积明敷不小于100平方,但未规定暗敷时的情况

按照50057规定,3类不高于40m建筑可设一根引下线

现在烟囱对称暗敷设两根4*40扁钢作引下线,可否?

沙发
发表于 2005-12-23 22:56:00 | 只看该作者
是砖烟囱,还是钢筋混凝土烟囱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-26 01:14:00 | 只看该作者
关键,多高的烟囱。做什么用处?假如,仅仅是装饰,那么,没有必要去管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-12-26 09:02:00 | 只看该作者
抱歉抱歉,通天前辈所言极是,我没有说明用途

该烟囱是别墅上的烟囱,别墅10m都不到,烟囱是装饰的

照通天前辈的意思,我知道了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-27 01:05:00 | 只看该作者
老天。烟囱防雷是假设烟囱是大于30米的。看标准啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-28 10:16:00 | 只看该作者
呵呵,还是雷神渊博,经验丰富啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-28 10:23:00 | 只看该作者
会拍!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-28 12:26:00 | 只看该作者
呵呵  别墅的烟囱啊 要保险 就给他做上呗 贴敷一下  总比不做好 对吧  哈哈 个人认为 暗敷还是尽量少用 除非是暗敷在一些装饰性的物件下面  高层不允许暗敷 这是指接闪器而言  引下线就根据规范吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-12-28 17:33:00 | 只看该作者
赫赫

问题是这种装饰性烟囱规范没有明确表明

去请教了防雷中心的人,回答:规范有说肯定不能暗敷么?没有,那就说你可以暗敷

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表