[watermark]别墅区监控机房设备防雷方案

一、现场情况介绍
工程勘察保护对象为监控主机房内主要设备:
※监控设备
※云台控制线
※对讲系统
※门禁系统
注:电源为单相电源供电,机房内没有接地系统。

二、客户要求
此机房为重点保护对象,要求保护的安全系数尽可能高。

三、参照规范
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000)
GB50343《建筑物信息系统防雷技术规范》(2004)
GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

四、设计方案内容
1、外部防雷
目前建筑物已经有相应的外部防雷措施。
2、内部防雷
(1)、电源系统防雷设计
Ø电源第一级防护:
 监控机房的总配电处需要安装第一级电源防雷器。
Ø电源第二级防护:
 监控机房的两路分配电处以及两个闸道控制室分别安装第二级电源防雷器。
Ø电源第三级防护:
 监控室内的各设备及闸道的设备处分别安装第三级电源防雷器。
(2)、信号系统防雷设计
A、监控机房内
Ø监控设备:监控视频信号;在对应的入口处分别安装CoaxB-TV防雷器。
Ø云台控制线:在监控设备控制线路上安装SR-E12V防雷器。
Ø对讲系统:在视频端口安装CoaxB-TV防雷器;在对讲系统的音频线上,分别安装SR-E170V防雷器。
Ø门禁系统:安装SR-E12V防雷器。
B、闸道控制设备
Ø在闸道控制室的电脑与控制设备连接的端口安装RJ45-E100防雷器。
Ø在道闸控制器与控制室电脑连接的端口处安装RJ45-E100防雷器。
(3)、接地及等电位处理
Ø开凿机房内或附近的建筑物柱子,用35mm2铜芯线连接到机房汇流铜排,供机房接地使用。机房内的所有金属机架、防雷器接地等,均需要与汇流排连接。接地系统的接地电阻要求小于4欧姆,若不满足要求时,需要增加人工接地。
Ø在两处道闸旁边的草地分别增加人工地网,接地电阻以小于4欧姆为宜,若实际土壤较差,可放宽至10欧姆,供道闸防雷器接地及设备接地。每组人工地网总长约20米,水平用4*40镀锌扁钢,垂直用L5*5*50*2000镀锌角钢,间隔4米,埋深大于70厘米。


防雷方案施工计划安排

施工工具:
地网施工所需工具;
电焊机 (含电焊机、电源电缆、焊缆、面罩、焊条、防锈油漆)、洋镐、铁铲、大锤、中锤、管钳。
避雷器施工所需工具;
冲击钻、液压钳、小锤、电话网络压线钳、老虎钳、尖嘴钳、斜口钳、‘一’‘十’字螺丝刀、‘活动’‘开口’‘梅花’‘套筒’扳手、内六角匙、电工刀、剪刀。

施工主材及辅材:
地网施工所需材料;
L50*50*5*2000mm角钢;40*4扁钢。

避雷器施工所需辅材;
一级电源防雷器需要16mm2红、黄、绿、蓝色多股铜芯相线;25mm2黄绿双色地线;200A线耳。
二级电源防雷器需要10mm2红、黄、绿、蓝色多股铜芯相线;16mm2黄绿双色地线;100A线耳。
三级电源防雷插座需要6 mm2黄绿双色地线;60A线耳。

接地及等电位处理所需辅材;
35mm2黄绿双色地线;接地端子(40*4*100mm扁铁);300*30*3mm汇流排;绝缘子;10厘、8厘拉爆螺丝;10厘、8厘镀锌螺丝。

施工人员安排:
地网施工、避雷器安装、接地以及等电位处理施工所需人员;电焊工、挖土工人、电工。

施工时间及进度安排:
地网施工所需时间N1个正常工作日。
避雷器施工所需时间为N2个正常工作日。
接地及等电位处理所需时间为N3个正常工作日。
总施工工期为N1+N2+N3个正常工作日。

其他要求:
根据现场施工情况,需要相关人员及时办理相关证件以及安排提供食宿条件。
[/watermark]

沙发
发表于 2006-6-14 15:32:00 | 只看该作者
..........很详细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-18 13:24:00 | 只看该作者
刚开始工作,还不懂得很多器具叫什么名字,还是有用的,对我,谢谢啦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-21 01:09:00 | 只看该作者

避雷器施工所需辅材;
一级电源防雷器需要16mm2红、黄、绿、蓝色多股铜芯相线;25mm2黄绿双色地线;200A线耳。
二级电源防雷器需要10mm2红、黄、绿、蓝色多股铜芯相线;16mm2黄绿双色地线;100A线耳。
三级电源防雷插座需要6 mm2黄绿双色地线;60A线耳。

以前对这些不太注意,现在明白了,用起来也省材料啊!!谢了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-29 14:01:00 | 只看该作者
接地为何不用离子接地棒呢?效果会更好一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-9-5 15:54:00 | 只看该作者

  假如我在这个接地系统中使用的材料(角钢及扁钢)可以满足接地装置的要求,从经济的角度来考虑,我还需要使用离子接地棒吗?
  “国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94,第一章 第1.0.1条 :为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 ”

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-9-5 17:22:00 | 只看该作者
支持楼上的,不要动不动就是接地棒呀什么什么的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-9-6 16:03:00 | 只看该作者
说的好,应该节约[em08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-9-8 23:49:00 | 只看该作者
呵呵,技术与销售的立场不同。请原谅我直率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-9-11 11:20:00 | 只看该作者

我能不能请教一下 那个"云台控制"是什么意思 ?刚开始工作不要笑话啊

回复 支持 反对

使用道具 举报