ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 潇潇雨歇
打印 上一主题 下一主题

关于漏电流问题

[复制链接]
11
发表于 2004-6-24 15:38:00 | 只看该作者
对于用于电力系统用的高压MOV(金属氧化物避雷器),在预防性试验中需要测量它的直流泄漏电流和交流泄漏电流。在交流泄漏电流中,又分容性电流分量和阻性电流分量。测试的目的主要是为监视它的受潮和老化情况。
当然,除了测试上述泄漏电流外,还有其它多项试验内容,这是高压试验专业的工作。我们在这里就不多说了。
楼主问题中的静态和动态漏电流是否就是直流泄漏电流和交流泄漏电流?但在高压试验专业中,一般不叫静态和动态泄漏电流。
对于SPD中的压敏电阻,似乎没有类似的,或相应的测试要求。而有另一些测试项目和内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-6-24 23:21:00 | 只看该作者
参考两个标准:GB 17193、GB 11032
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2004-6-26 09:22:00 | 只看该作者
谢谢各位前辈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 22:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表