  这两天我防雷中心对当地电业部门所管辖的变压器接地电阻进行了抽查检测。检测前电业部门认为,它内部管理很严格,刚刚统计表明无不合格测点。而且对我方仪器提出质疑,也就是即使检测不合格,他也不完全相信。
  对此我方提出双方出仪器,同时对同一测点进行对比检测。检测80处,结果测出约20%不合格。
  电业部门虽然在防雷上是老大哥,但防雷中心的队伍也在逐渐壮大起来,我呼吁防雷中心的同事们要增强信心,相信防雷中心在不久的将来会有飞跃的发展。
沙发
发表于 2004-5-22 10:29:00 | 只看该作者
你们怎么检测的?这个很重要。用什么方式什么仪表进行检测?使用多大的电流测试接地电阻?依据什么标准判断合格不合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-22 11:38:00 | 只看该作者
气象防雷也在进步。可喜,可贺!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-22 11:48:00 | 只看该作者

本该抛开行业壁垒,才有发展
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-25 18:54:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/05/22 10:29am 发表的内容:
你们怎么检测的?这个很重要。用什么方式什么仪表进行检测?使用多大的电流测试接地电阻?依据什么标准判断合格不合格?

用的是4201接地电阻仪,三点测试法,标准嘛?单台变压器容量不超过100KVA的接地电阻不大于10欧,100KVA以上的不大于4.0欧。通过对比对方认可,请问有什麽问题吗,雷神?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-25 18:58:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2004/05/22 11:48am 发表的内容:
本该抛开行业壁垒,才有发展

ASP你好:
  其实我一点行业壁垒观念也没有,不要误会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-25 20:38:00 | 只看该作者
是呀,共同进步才是行业最好的发展方向。谁都不会垄断的,只要合法,谁有实力谁就会赢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-5-25 21:31:00 | 只看该作者
下面引用由XJQXJ雷电2004/05/25 06:54pm 发表的内容:
用的是4201接地电阻仪,三点测试法,标准嘛?单台变压器容量不超过100KVA的接地电阻不大于10欧,100KVA以上的不大于4.0欧。通过对比对方认可,请问有什麽问题吗,雷神?

没什么,问问。电力有个《电力接地检测规则》不知道看过没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-5-25 21:43:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/05/25 09:31pm 发表的内容:
没什么,问问。电力有个《电力接地检测规则》不知道看过没有?

哦,没看过,手头只有一本《防雷技术标准规范汇编》2001年版,不知《电力接地检测规则》中有什麽我用得着的知识,敬请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-5-25 22:03:00 | 只看该作者
里面第五章专门讲电力变压器中性点接地的测量。

如果是要测量电站接地母线的接地电阻,那可不是用摇表测量得了的。