如果是任一相触地,即对地短路,那根本与SPD无关系,也无需SPD动作。这个短路电流靠前面的熔断器或自动空气开关保护。
一相触地短路后,即使有一个电流脉冲,也不会是高电压,它也不可能使SPD的保护间隙或氧化锌压敏电阻动作。
SPD承受的电流是在它动作后产生的电流。对间隙型保护器来说,有工频续流的问题,而对氧化锌压敏电阻来说,并无工频续流的问题。
SPD的动作取决于脉冲电压,即过电压幅值的大小,而不是脉冲电流。
使用道具 举报
下面引用由昆雷在 2004/06/12 11:17pm 发表的内容:上面的讨论也把我弄糊涂了。如果是任一相触地,即对地短路,那根本与SPD无关系,也无需SPD动作。这个短路电流靠前面的熔断器或自动空气开关保护。一相触地短路后,即使有一个电流脉冲,也不会是高电压,它也不 ...