ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3293|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

主动能量控制技术(AEC)在防雷击电涌保护器中的应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-5-23 06:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由koph在 2004/05/23 06:35am 第 1 次编辑]

主动能量控制技术(AEC)在防雷击电涌保护器中的应用
   长久以来,德国PHOENIX CONTACT公司致力于使防雷击电涌干扰的方法简便化、标准化、模块化和高可靠。在成功的发明了钨金钼钛合金电极材料和角型放电间隙两项专利后,PHOENIX CONTACT的模块化角型间隙保护器已成功保护了全球15万个移动基站免遭雷击的危害。?
   发明高性能电极材料和采用角型放电间隙解决了以下问题:在遭受雷击时泄放大能量雷电流,而确保不被热损坏或电极变形、氧化,同时又能可靠的切断后续电流,保证电路的安全。(具体见图一所示)
   放电间隙的启动电平相对较高,通常在2.5KV-4KV之间,响应时间为100ns左右。而通讯电源等装置的设备耐压仅为1.5KV。为了保证电源设备不遭雷击侵害,众多电源厂商首先选择了在开关电源中加装MOV型阀式保护器。这类器件的响应时间通常为25ns左右,遭雷击后会以相对放电间隙更快的时间响应。但仅靠安装MOV型阀式保护器是无法确保遭受雷击时不被摧毁,更好的办法就是加装通流能量更大的放电间隙保护器充当一级防护。
   MOV型保护器的保护电平通常为1.35KV左右,尚不足以驱动放电间隙工作,若不加装解耦器或保证解耦距离,MOV器件就会存在被摧毁的危险。若按照IEC61312-3和GB50057的要求,满足导线解耦距离或加装解耦器之后,当MOV残压Ures与导线压降之和能及时驱动放电间隙工作时,大量的雷电能量才能得到转移和吸收,达到防护目的。(如图二、图三所示)
   但这还不能令人满意。因为在移动基站等安装现场,高温离子气体的直接排放是不能让人接受的。于是,全封闭式间隙保护器FLT35-260便应运而生。FLT35-260的出现使得在配电箱中可直接安装使用放电间隙而不必要顾虑安全间隔问题。(图五FLT 35-260内部结构)
   接下来,运营商们又希望安装现场在不能满足10米距离要求时,能否不再使用解耦器?因为就工艺而言,解耦器通常仅有35A和63A两个额定工作电流等级供选用,这制约了负载的数量和SPD的使用效率。另一方面,解耦器的线圈绕组又会影响电网的功率因素。第三,增加了接线数目,理论上将会降低用电效率和安全系数。
   那么,有没有更简单的方式实现多级保护呢?答案是肯定的。这是PHOENIX CONTACT多年来追求的目标“让一切变得更简单!”。AEC(主动能量控制——Active Energy Control)是实现这一梦想的保证。
   AEC技术原理是在密封的放电间隙基础之上,附加一个起孤电路,这个电路能够感受后级残压,并自主触发一个放电火花起动放电间隙,实现能量转移和降低整体残压。(其基本原理如图四所示)。
   由AEC技术制造的FLT 35 CTRL系列保护器内部,点火电路的参数选择也使电路受到前后级放电元件的保护,从而保证其能长期稳定而可靠的工作。?
FLT 35 CTRL系列,首次实现把一、二级保护器动作特点综合起来,系统响应速度最快、残压最低、接线最少。无须外加任何解耦器件,安装不受任何限制,一切变得更加简单方便,便于维护,便于安装。?
   为了选用方便,我们提供更加系统的解决办法,由FLT 35 CTRL 和VAL-MS组合成的POWERSET BC/3或/3+1可以方便的直接安装于TN或TT电网之中。(图六 POWERSET BC 接线原理和实物图)
POWERSET BC系列雷击电涌保护器具有以下明显的特点:?
1.残压更低(相/零整体效果为0.9KV)。?
2.响应更快(整体响应时间25ns)。
3.节省了安装空间(这也是在很多欧洲国家,ERICSSON公司能够应用户要求,在电源柜内直接加装POWERSET BC的原因)。?
4.改善功率因素,提高用电效率。?
5.减少接线数量,提高安全系数。?
6.节省安装时间。?
7.不受解耦器工作电流限制。?
8.节省解耦器件成本。?
9.组合方式灵活适用TN-C、TN-S、TT等各种供电方式。
10.模块化设计,便于维护。

技术参数
                         
POWERSET BC/3        
   额定电压UC        260VAC
   额定通流10/350us(L-N每相)35KA
   保护电平UP(L-N)          900V
   响应时间tA          25ns
POWERSET BC/3+1        
   额定电压UC        260VAC
   额定通流10/350us(L-N每相)35KA
   保护电平UP(L-N)          900V
   保护电平UP(L-N)         1500V
   响应时间tA          25ns

如欲详细了解可电邮至:xuxl@koph.com.cn  


       
文字

沙发
发表于 2004-5-24 10:14:00 | 只看该作者
要不要发篇放对意见?呵呵。

看看罗杰博格的论文不知道你会说什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-24 16:53:00 | 只看该作者
koph,现在PHOENIX的AEC产品在国内还没有经过检验,仅仅有常规间隙的检测报告,你应该看到了,是北京雷电防护检测中心的.但目前关于AEC的技术恐怕还有争议,而且一些前辈(搞PHOENIX好多年的),对此也有异议.
我认为我们应该对一些问题多作些深入讨论再行发言,否则有些"王婆卖瓜"之嫌了.去年德国PHOENIX专家来中国讲课,也没有对AEC浓描重写.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-25 11:14:00 | 只看该作者
!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-25 11:18:00 | 只看该作者
搞销售的,不宣传自己产品优点难道还宣传自己产品缺点??
呵呵!!
不过发表的不是地方?
应该去防雷产品区!~不过......
呵呵!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-26 11:33:00 | 只看该作者
我想知道的是:AEC技术得到质检通过了吗?另外,POWERSET BC/3+1的保护电平U,L/N<0.9,N/G<1.5,为什么L/G<1.5呢?请解释一下好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-26 11:35:00 | 只看该作者
KOPH,问你呢,为啥0.9+1.5<1.5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表