ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2148|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求救——高频防雷接地技术!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-5-8 21:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救——高频防雷接地技术! 高频接地技术是最复杂、要求很高的!
 请雷神以及各位高手指点!高频接地的几种方式和注意事项!
谢谢!本人在网上找了很多!都没有资料!请有资料的贡献出点来!
小弟不胜感激
沙发
发表于 2004-5-9 09:39:00 | 只看该作者
那俺就随便说说。这其实没有什么难的,关键问题是你要弄明白什么是‘一点接地’法,什么是‘多点接地’法。也就是GB50057里S、M的问题。

所谓‘一点接地’就是把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上。一点接地法能解决各系统接地线的等电位问题,所以能够降低各系统之间的干扰程度,尤其是50Hz工频信号对系统的干扰基本上得以消除,所以一点接地法在工程上得到广泛应用。

一点接地消除了公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰。能很好地工作于1MHZ及以上的额频率,当整个系统的连接点尺寸较小时(最大尺寸小于L /20,L为干扰信号的波长)可以应用到10MHz。

所谓多点接地就是各系统的接地线采用多点短连线的接地方式。当信号或电磁干扰的频率相当高或采用快速逻辑时,电容耦合效应将会产生某种干扰耦合,这时引线长度成为主要矛盾,必须采用多点接地使串联阻抗减至最小,并将驻波减至最小。多点接地方式应用于高频电路(f>10MHz)。

在二三十年以前,干扰被称为无线电频率干扰,因为绝大多数的噪音和干扰信号出自无线电频率。现今电子计算机、数字技术和逻辑电路不断扩大应用领域,现在的干扰被称为电磁干扰。电磁干扰包括导电性电磁干扰,其干扰能量通过导线或电缆从一电路传送到另一电路。减少导电性电磁干扰是通过电路的合理设计,采用滤波器和电路的合理接地来实现的;辐射性电磁干扰其能量是通过空气中的电磁场传送的。在设计外壳和箱体时,通过选用合理的屏蔽材料,构造技术和设备布置以及采用合理的接地技术等等来减少辐射性电磁干扰。其中处理好接地工程是防电磁干扰最重要的技术措施。

低频率干扰绝大部分是通过线路互相耦合而来的,即前面所提到的共阻抗耦合。当两个电路电流流经同一个公共阻抗时一个电路上的电流在这个阻抗上形成的电压就会影响到另一个电路,这就是共阻抗耦合。如果一个公用的接地网在不同的地方分别接上连线。由于共阻抗耦合关系,各连线之间将有Vg1和Vgz的电压,各连线的接地点电压不会一样。Vg1和Vgz就是干扰电压,经放大后就可能直接影响通信或控制信号。

多点接地的优点允许存在许多接地环路,这时同时使用低频率的电路是有害的,如有上述情况时,可考虑采用混合接地的方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-5-9 12:58:00 | 只看该作者
雷神!高频防雷接地技术包括的接地方式有(悬浮地,共地等。。)
但这些接地方式我还不知道有哪些啊!
  现在连论文都没有写!
急死了!
   回学校的时候要交啊!
说清楚点或者发些资料我好吗?
  我现在在防雷所里实习着!
这里的人都不会的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-9 14:46:00 | 只看该作者
哦?要我帮你写论文啊?怕……

你先把GB 50057和IEC 61312-2看了,把标准的条文和条文解释抄上去弄明白基本就是好文章了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 00:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表