ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4893|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

两个限压型SPD串联后,残压可否降低?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-8-12 11:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿两个压敏电阻的防雷器,中间加个去耦器,一前一后的并在线路上,(就算是OBO 的V20C产品吧)第一个压敏电阻的残压是20KA (8/20) 1.5KV ,然后经过第二个压敏电阻,是不是残压可以降到600V。
手头没有对应的产品伏安特性曲线,不知道这时候通流容量肯定是小的,残压是否会很低,是不是此时压敏电阻根本就没有在箝位区。
沙发
发表于 2003-8-12 12:02:00 | 只看该作者
两个压敏电阻的压敏电压个是多少啊?

哦,不管它是多少这样做都几乎不可能达到你的期望。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-8-12 15:05:00 | 只看该作者
两个限压型SPD经退耦器并联联后,残压可以降低
但效果不会像你说的那么好

具体是多少要看材料的选型,做一下实验就可以出来了

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-12 17:22:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2003/08/12 03:05pm 发表的内容:
两个限压型SPD经退耦器并联联后,残压可以降低
但效果不会像你说的那么好
具体是多少要看材料的选型,做一下实验就可以出来了

他好象说的是‘两个压敏电阻’而不是‘两个限压型SPD’。
所以我觉得根本不可能达到他的期望。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-8-13 08:20:00 | 只看该作者
通天:是你看错了,skyhawk说的是:“拿两个压敏电阻的防雷器,中间加个去耦器”
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-8-13 13:41:00 | 只看该作者
下面引用由swzhm2003/08/13 08:20am 发表的内容:
通天:是你看错了,skyhawk说的是:“拿两个压敏电阻的防雷器,中间加个去耦器”

呵呵。那也不是“两个SPD”:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-14 09:30:00 | 只看该作者
你的这个想法,实际上就是一个串联式防雷装置。两级防护。也就是IEC标准中说的二端口SPD。这种串联式的防雷器,的确能降低残压。你想要降低到600V。不知你说的是在什么电流下的残压?残压与通过MOV(压敏电阻)的电流有关。另外,第二级的MOV的电压选得低,残压也就低。关键在于你制定的防雷装置最大连续工作电压是多少?若定得低,压敏电压可以低,达到小于600V是有可能的。如果你选择的MOV的一毫安下的电压为620V,那么,无论如何残压不可能低于600V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-14 10:28:00 | 只看该作者
多谢老同志提醒,是我把问题看简单了。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-8-14 12:12:00 | 只看该作者
问题是这样,有的公司用两个OBO V20C,据说这样残压可以降低。但我也考虑到不知道OBO 在1毫安直流时的电压对应多少所以拿不准这样行不行。如果OBO 的不行,那别的牌子 SIEMENS 或者PHOENIX 的行吗?手头没该产品的伏安曲线,没法下结论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-14 12:32:00 | 只看该作者
V20C-385
V1mA = 680V

为何要385,因为国内供电电压不稳定,而且MOV的SPD损坏会短路,可能引起火灾

说实在的,我真的有点怕了某些厂家,不管3721胡乱用,拿客人当实验品,简直是731部队!

大量的测试,实验应该在实验室完成的,不能拿去到客人那里试

试想想,为什么DEHN/PHOENIX/OBO这些大厂牌没有那些性能那么优异的东东
为什么呢?

比如对纯MOV的产品,选择低的启动电压可以得到好的残压结果,但是换来火灾隐患增加
对纯的单间隙类,要注意续流和灭弧问题
对组合的,要看组合方式,避免上述两种问题

单方面考虑太优异的保护性能可能会带来一些安全隐患!!!!!!!
怕怕!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 13:01

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表