压敏电阻在电路中内进行并联、串联使用。并联用法可增加耐浪涌电流的数值.但要求并联的器件标称电压要一致,串联用法可提高应用的标称电阻值。通常串联后的标称电压值为两个标称电压值的和。压敏电阻选用的正确与否.直接影响效果和可靠性。如果选用不当,不但不能起作用,反而易造成电器设备不能正常工作。因此,必须按使用电路的具体情况和工作条件(即间断工作还是不间断工作),来选取标称电压适当的压敏电阻。标称电压值选择得越低灵敏度越高,但标称电压值若选得太低,在工作电压下,压敏电阻的电流也相应较大,会引起压敏电阻自身损耗增大而发热。当遇到过电压时,压敏电阻的电流会更大,容易将压敏电阻烧毁。对某些有意选择低电压的压敏电阻的电路,压敏电阻应安装也易于散热和便于更换操作的位置。应用时,可按以下三个公式之一来确定所用压敏电阻具有的标称电压。V标称=Vac×(2~2.5)×(0.9~1) V标称=Vdc×(2~2.2)×(0.8~1)V标称=脉冲电压幅度×2×(0.7~1)式中第一项指工作时加在压敏电阻两端的电压值,Vac和Vdc分别为交、直流电压值。第二项是指选用的压敏电阻实际导通电压为它工作电压的多少倍。第三项为时间常数,如果压敏电阻在电路中是长时间不间断工作则取最大值。如果是间断工作此值可取小些。
沙发
发表于 2003-12-19 15:01:00 | 只看该作者
V标称=Vac×(2~2.5)×(0.9~1) V标称=Vdc×(2~2.2)×(0.8~1)V标称=脉冲电压幅度×2×(0.7~1)式中第一项指工作时加在压敏电阻两端的电压值,Vac和Vdc分别为交、直流电压值。

这是哪个外行做的公式?

回复 支持 反对