ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 张晓凌
打印 上一主题 下一主题

高山土壤(花岗岩)电阻率P为4700欧米要怎样将它降到5欧?

[复制链接]
11
发表于 2003-10-11 09:31:00 | 只看该作者
打到水层下面试试,已经打到了100米不妨在打几米。愚见!愚见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-10-12 23:32:00 | 只看该作者
打100米 ,厉害啊,
晕~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-10-13 09:52:00 | 只看该作者
不知道这个井的直径上多大?降阻剂是不是没有灌下去,里面有气阻碍啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-10-13 16:12:00 | 只看该作者
我的设想是沿着山体的石缝铺设圆钢,不做垂直接地,用泥土拌降阻剂将石缝填满,外面水泥封好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-10-14 11:30:00 | 只看该作者
有平面图吗?
施工面积具体有多大?
土壤垂直分布情况和水位情况?

4700欧米的地做到5欧是很有难度的
地网局限到底有多大
只在4个角做深井是一定解决不了的

能否考虑换土--人工造隙的降阻剂施工
接地模块与深井结合使用形成非等长接地
回填土用降阻剂改性的办法

另外,接地面积太小的话
从理论上就可以否定技术可行性
100米的深井没有意义
一般来说
15米为最经济的深度
30米为极限
高于50米的长度的部分是无效的(几乎可以忽略)
而且,根据地区的价格不同
每增加一倍的深度
转孔价格要高上几倍
所以,该方案殊不可取

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-10-17 14:59:00 | 只看该作者
在有效范围内做梯式接地,使用接地模块+30米深井,加大接地体直径,采用换土法。

接地者说的没有错,100米的深井是很浪费……

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-12-17 12:58:00 | 只看该作者
路过。学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-12-18 09:16:00 | 只看该作者
没见过这样做接地的,没有必要做到这样低的电阻值,这样高,还不如做一个大铁笼,等电位处理后,变成空中的飞机一样不好吗,规范对这类情况都可以放宽标准,建设单位及其设备就比规范要求还要高吗?唯一的办法只能结合规定等说服窗户降低标准了。胡说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-12-18 09:19:00 | 只看该作者
非常规接地可以考虑全共地,而不实际考虑接地电阻,
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-12-18 16:29:00 | 只看该作者
要做到完全共地是很难的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 14:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表