ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3929|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

关于接地电阻的问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-22 21:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠我是刚搞防雷的,请问一下建筑物在联合接地时接地电阻应该是多大(如二类)国标50057—94上是每根不高于10欧,能不能把具体的标准列出来?谢谢。
沙发
发表于 2003-10-23 09:53:00 | 只看该作者
怎么具体?你自已不是把国标说了吗,按国标去做就是了,是引下线断接卡上测出来的接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-23 10:17:00 | 只看该作者
联合接地按最小值的算,
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-23 16:02:00 | 只看该作者
各个行业还有自己的标准,这就要看你是做什么行业的地了。一般来说,各个行业的标准要求要比国标高,具体就去查行业标准吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-23 17:47:00 | 只看该作者
实在不行可以参考JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-10-23 18:13:00 | 只看该作者
标准上说是每根引下线,可建筑物下面是连通的,如果一次测了四个点,一个点是5欧一个点是2欧另外两个点是10欧那么按二类还算合格么它的连接又是怎么样的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-10-23 21:46:00 | 只看该作者
1、按各行业标准取最小值,如在计算机信息系统中一般取4;
2、我国地大物博,各地方的雷暴日不同,如广东的雷州半岛有100以上,而内地有一些还不到30,所以对于接地电阻的设计取值,广东某些设计者会取低的,但是对于经济与效果这两方面来说就应该自己衡量啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-11-16 12:18:00 | 只看该作者
这个我也知道,不过如果一个建筑物,各个引下装置测出的电阻是不一样的,那么下边的连接就有问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-16 17:44:00 | 只看该作者
你还是要先看看书,学习一下,有问题,再来提。不要什么都没做,一开始就来提问,要别人什么也讲给你,这不是一个好的学习方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-16 22:42:00 | 只看该作者
所以我们要求接地装置有形成闭合环,即减少各个接地装置的接地电阻不同,而打雷时产生电位差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 05:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表