风力发电设备故障绝大部分都是因为防雷环境的不可控性而导致的,实时监测落雷情况、接地电阻阻值变化、浪涌保护器劣化监测,可有效的杜绝因为防雷环境不稳定而出现的设备损坏。

产品性能参数:
1.在线式接地电阻智能监测仪
  
功    能
  
回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况监测。
电    源
检测仪:6VDC~9VDC,50mA  Max.
  
有线网络通讯器:6VDC,30mA Max.
  
无线网络通讯器:9VDC,150mA Max.(内置GSM模块)
电阻量程
0.01Ω~200Ω
分 辨 率
0.001Ω
显示范围
0.00Ω~500Ω
精    度
±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下)
    防雷能力
100KA  (8/20uS)
地线穿孔尺寸
60mm×30mm,闭口式(可以穿过60mmX4mm扁钢或外径Ф30mm电缆)
溢出指示
显示值大于500Ω时,系统软件和LCD显示“OLΩ”符号
连接线
1条,长1米(5芯屏蔽线)
接线标识
红/棕色---电源输入正;
  
黑色---电源输入地;
  
蓝色---RS485信号正;
  
灰色---RS485信号负;
  
白---屏蔽地;
  
(电源输入地与屏蔽地可以短路连接)
通讯方式
有线网络:RS232、RS485通信协议
  
无线网络:RS232、RS485、GSM通信协议
网络点数
有线网络:1~255个接地点,可扩展
  
无线网络:1~100个接地点,可扩展
通讯距离
有线网络:约1500米,可扩展
  
无线网络:不限制
报警指示
4302B:系统软件报警指示
  
4302C:检测仪声光报警和系统软件报警指示
报警设置
4302B:系统软件设置
  
4302C:检测仪面板设置,系统软件设置
数据显示
4302C:4位LCD直接显示,系统软件显示
  
4302B:系统软件显示
LCD尺寸
47mm×28.5mm
外形尺寸
检测仪:175mm×170mm×130mm
  
有线网络通讯器:140mm×105mm×75mm
  
无线网络通讯器:230mm×160mm×105mm
安装螺丝孔尺寸
Φ8mm
质    量
检测仪:960g
  
有线网络通讯器:650g
  
无线网络通讯器:1300g
工作温湿度
-20℃~55℃;20%RH~90%RH
温湿度误差
不超过5%
换   档
全自动换档
地线干扰电流
应避免
外部磁场
<40A/m
外部电场
<1V/m
单次测量时间
约0.5秒
功    耗
检测仪:50mA Max.
  
有线网络通讯器:30mA Max.
  
无线网络通讯器:150mA Max.
安    装
地线穿心通过检测仪中心孔  
防护等级
电路板、传感器完全封闭
安装要求
避免雨淋、防水浸安装
供电方式
外部提供电源或太阳能电池板加蓄电池供电
选购件
不锈钢保护箱:具有防雨、防尘、防盗、防碰撞功能,为检测仪提供可靠保护;可放置蓄电池,为检测仪提供电源;箱体尺寸:320X210X190mm  ,穿孔尺寸:52X22mm  
蓄电池:6V12AH,为检测仪提供电源,蓄电池安装在保护箱内。
太阳能电池板:6V/15W给蓄电池充电。
2.智能雷电分析仪
智能雷电分析仪
采集8个SPD遥信端口状态,4个空气开关的状态,雷电波峰值,极性,能量、时间、次数,三相电压采集、2路温度湿度采集,3路SPD漏流采集、一路RS485通信、一路RS232通信,一个LCD显示屏、两个指示灯、两个按键,AC220V或DC24V供电
适应电网系统:220V/380V
防雷能力:    Imax(8/20μs) 100KA Up<1.5KV
雷电流检测:  1路
雷击强度:    1KA-100KA
雷击极性:    正/负极
雷击能量:    0-35AS
雷击次数:    999次
雷击时间:    年/月/日 时/分/秒
SPD遥信检测:    8路
空开状态检测:   4路
SPD劣化程度检测:3路
电压检测:       单相220V电网、三相380V电网 0-440V
温度湿度检测:   2路,-40℃~80℃,0-99.9%RH
组网:           灵活组网
协议:           系统协议
通讯方式::      RS-485                   (*无线)
显示模块:       128×64点阵式液晶显示(带背光)         
工作温度:       -20℃~+60℃
储存温度:       -40℃~+80℃
相对湿度:       10%~90%(40℃)
输入电源:       AC220V或 DC24V
功耗:           10W
安装方式:       壁挂式安装,台式安装
安装尺寸:       280*186*55mm
产品重量:       1.5kg
IP等 级:        IP20
3.SPD监测仪(漏流)
SPD监测仪(带漏流)
SPD监测仪A可以采集1路遥信检测、3个SPD劣化程度检测,1个空气开关的状态,1路雷击计数、三相电压采集、2路温度湿度采集,一RS485通信,DC12V供电
适应电网系统:   220V/380V
防雷能力:       Imax(8/20μs) 100KA Up<1.5KV
通讯方式::       RS-485                    (*无线)
SPD劣化检测:    1路
空开状态检测:   1路
SPD劣化程度检测:3路劣化
电压检测:       单相220V电网、三相380V电网 0-440V
组网:           灵活组网
协议:           系统协议
温度湿度检测:   2路,-40℃~80℃,0-99.9%RH
显示模块:       128×64点阵式液晶显示(带背光)(*选配)
工作温度:       -20℃~+60℃
储存温度:       -40℃~+80℃
相对湿度:       10%~90%(40℃)
输入电源:       DC24V
功耗:           5W
安装方式:       壁挂式安装,台式安装
安装尺寸:       160*110*60mm
产品重量:       800g
IP等 级:        IP65
4.雷电流监测仪
雷电流监测仪
雷电流监测仪可以采集到一路的雷电波峰值、极性、能量、时间、次数,一路RS485通信,DC12V供电
适应电网系统:220V/380V
防雷能力:    Imax(8/20μs) 100KA Up<1.5KV
雷电流检测:  1路
雷击强度:    1KA-100KA
雷击极性:    正/负极
雷击能量:    0-35AS
雷击次数:    999次
雷击时间:    年/月/日 时/分/秒
显示模块:   128×64点阵式液晶显示(带背光) (*选配)
组网:        灵活组网
协议:        科威协议
通讯方式:   RS-485                        (*无线)
工作温度:   -20℃~+60℃
储存温度:   -40℃~+80℃
相对湿度:   10%~90%(40℃)
输入电源:   DC24V
功耗:       5W
安装方式:   壁挂式安装,台式安装
安装尺寸:   160*110*60mm
产品重量:   800g
IP等 级:    IP65