ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 木田子
打印 上一主题 下一主题

引下线与预留接地

[复制链接]
11
发表于 2003-11-5 15:47:00 | 只看该作者
我举一个英国BS 6551标准中的例子:

对于一个矩形建筑,其有三排钢筋柱做为引下线,每排五根,排列如下:

★10.3%  ○6.2%  ○5.4%  ○6.2%  ★10.3%
 
○7.1%   ☆3.1%  ☆2.3%  ☆3.1%  ○7.1%
       
★10.3%  ○6.2%  ○5.4%  ○6.2%  ★10.3%

由此可以看出由于雷电流泻放的‘趋肤效应’造成的内外层钢筋柱所泻放雷电电流的不均匀性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-23 03:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表