ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 湖边一只牛
打印 上一主题 下一主题

避雷针的有效高度应该怎算????请教!!

[复制链接]
11
发表于 2003-9-26 14:37:00 | 只看该作者
我记得“通天”在哪个地方讲述得很清楚。搜索一下吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-10-7 21:45:00 | 只看该作者
设计避雷针,首先确定它的安装点位置(投影),再看需要保护的范围和高度H1。即在这个高度H1上需要保护的最远距离。从这个高度H1算起,计算避雷针还要多高H2才能提供足够的保护。计算的方法有滚球法,或以前使用的保护距离等于1。5倍高度法。最后将这个高度H2加上被保护范围的高度H1,就是整个避雷针要求的高度。
在不同的高度,有不同的保护范围或距离,通常越在高的位置,需要保护的范围(距离)越小。最后的结果当然要取避雷针高度的最大值。
对于 “湖边一只牛”的问题,要从屋顶起计算针的高度H2。先计算在屋顶的等高平面上避雷针落点到建筑物最远点的水平距离,除以1。5,就是针的高度H2。再从屋顶向下计算避雷针的高度H1,相加就得避雷针的全高。对于你上述的问题,H1=2.6+2.2米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-10-14 11:45:00 | 只看该作者
角度投影法现在好象不是规范要求的
关于滚球的基础平面到底怎么选意见很不统一
各个地区的防雷中心对规范的理解也不一样
执行的也不是一样的


虽然我理解为A平面为最安全的最有道理的
但是,同时它也是最不经济的
所以很困惑

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-10-14 12:07:00 | 只看该作者
A并不是最有道理的,当然是安全一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-10-14 12:25:00 | 只看该作者
避雷针不可以放在屋顶上吗???如果放在屋顶上,避雷针的高度怎么算是地面到针尖的距离,还在独立针的高度,请老师解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-10-14 12:34:00 | 只看该作者
还是那句话,请看规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-10-14 12:43:00 | 只看该作者
规范写的不是很清楚呀,你就不能说一下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-10-14 14:22:00 | 只看该作者
最好先计算它的接闪范围,是避雷针的地面保护范围大于或等于接闪范围,
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-10-14 15:18:00 | 只看该作者
我觉得大概就差不多就行了。没有必要算得那么详细,滚球法现在还有很多人反对呐
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-10-15 09:34:00 | 只看该作者
请看规范附录四滚球法确定保护范围中的第7条
回复 支持 反对

使用道具 举报