请问何为对地泄漏电流?它对电子信息设备防雷的防雷有什么重要的意义?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-12 19:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问何为对地泄漏电流?它对电子信息设备防雷的防雷有什么重要的意义?
沙发
发表于 2003-9-14 23:10:00 | 只看该作者
你这个问题问的我都不知道该对你怎么说……

如果是指限压型SPD,那么对地泄漏电流是它的一个特性参数,所有半导体元件都有这个参数。“它对电子信息设备防雷的防雷有什么重要的意义? ”一般的说……只有坏处……

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-21 09:37:00 | 只看该作者
我说的是那些配电房和变电站等都有对地泄漏电流,但是这个电流是怎么产生的?对地泄漏电流过大的话对电子信息设备防雷有害??我不是很清楚,还请大侠指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-22 01:10:00 | 只看该作者
这个电流叫磁漏电流,是前端变压器故障时产生的。应该说对电子信息设备防雷没有太大的危害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-9-27 18:22:00 | 只看该作者
明白!谢谢师叔解惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-10-6 13:42:00 | 只看该作者
所有带电运行的设备,它们都是对地绝缘的。但任何绝缘体,或绝缘材料,都不可能绝对的好,不可能绝缘电阻为无穷大。它们总有一个电阻值,通常为多少多少兆欧。在运行电压的作用下,总会有很小的电流流过绝缘体(材料)。这个电流称为泄漏电流。它不同于工作电流,或额定电流。泄漏电流大,表明绝缘体(材料)性能下降,不好。绝缘体受潮,积灰,温度升高等原因都会导致泄漏电流增加。所以监示泄漏电流的大小,就可知道设备的绝缘的好坏,这叫做“绝缘监督”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-10-6 21:37:00 | 只看该作者
绝对受教育
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-10-7 19:57:00 | 只看该作者
对泄漏电流,我再补充几句:
泄漏电流与防雷是两个不同的问题。它们有关系,但又无直接的关系。
任何电气设备,在运行中都带有运行电压,因此都有泄漏电流存在。包据SPD,避雷器,MOA,放电管等,它们在电压下都存在泄漏电流。泄漏电流大小直接表征设备绝缘状况的好坏,因此泄漏电流越小,设备的绝缘状况就越好。
对于放电管类防雷保护设备,我们不希望它的泄漏电流太大。对此相应有一个技术指标控制泄漏电流的大小。
对压敏电阻类(MOA)防雷保护元件,它的泄漏电流就是在工作电压下直接流过它的电流,也就是它的工作电流。这个泄漏电流的概念与上述绝缘体(材料)的泄漏电流有所区别。当雷击过电压来临时,随着压敏电阻上电压的上升,此电流也激剧增大。由于压敏电阻是非线性的,电流的增加比电压的增加快得多。它的保护原理就是依靠电流的激剧增大来抑制电压的增加。所以对它们的电压——电流关系(曲线)有一个要求。就是非线性保护曲线。有关MOA的直流电压下的泄漏电流试验不是几句话可以说完的,这里就不赘述了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-7 20:07:00 | 只看该作者
好象压敏电阻对地漏流大泄放效果越好,是不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-17 14:50:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2003/10/07 08:07pm 发表的内容:
好象压敏电阻对地漏流大泄放效果越好,是不是?

不是。