商务空调如何接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-4 02:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一个大型体育錧,设外挂式商务空调,请问:如何与室内的接地极联接,并防雷击??
沙发
发表于 2003-7-4 11:25:00 | 只看该作者

2:59 加班太辛苦

如何联结的意思是不是说应该用多粗的线去联结,还是别的什么?
防雷击
外部 - 避雷针
内部 - 低压配电系统加装spd

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-4 11:34:00 | 只看该作者
商务空调??现在的防雷已经关系到了只要是用电的都要防雷了啊!!在空调上装了避雷针之后,就引下线拉!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-4 11:36:00 | 只看该作者
在空调上装了避雷针啊


他是墙挂式的呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-4 11:41:00 | 只看该作者
那么就要防侧击雷拉!!那么是否要装带或网呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-4 15:31:00 | 只看该作者
关于高层分体式空调室外机的防雷问题


摘 要 文章介绍了在高层建筑中安装分体式空调如何避免雷击的具体做法,以确保用户的安全。


关键词 等电位


  1 前言


  随着人民生活水平的不断提高,高层次住宅也逐步地进入了人们的生活,作为改善生活的“硬件”之一的空调已不再做为奢侈品,而与人们生活的联系越来越紧密了。在当今较高档的写字楼酒店中安装的制冷系统多采用集中式空调。但在一般的高层住宅中,往往是在室外采取分体式空调的安装。众所周知,高层建筑的防雷,国家规范规定:在30m处(一类防雷要求;二类防雷要求在45m处)开始,将外露金属物与引下线等防雷装置焊连,而作为防止雷击部分的分体式空调由于和建筑物的接地无法连接,为用户带来了潜在的危险性。为保证用户使用的安全,空调的防雷问题就不可避免地被提了出来。在这里就需要引入了防雷的概念。


  2 雷电的破坏性


  雷电在放电过程中产生了强大的过电流,并且伴随时间短,电流陡变值很大,可达几百KA,伴随雷电现象常会带来它的热效应和电动力效应的破坏作用;前者可产生巨大的热量,几千摄氏度的高温致使周围产生火灾;而后者则会产生强大的电磁力作用,使处在其中的物体受到破坏。为将雷击能量导向大地,防止雷电现象中直击雷、侧击雷、感应雷的破坏作用,通常采用如下的措施即分为:避雷带、引下线、接地网和避雷器。


  3 建筑物的防雷设计原则和作法


  在高层建筑的施工中,应从建筑物的基础施工开始,将人工接地体埋入土壤中或利用桩基与大地相连形成接地网;而后将建筑物每层柱内的主筋相焊连形成引下线,引下线下端与接地网相连,引下线上端垂直敷设至屋顶,与避雷带或避雷器相贯通。根据国家规范要求:超过30m高的建筑物30m及以上每隔3层围绕建筑物外廓的墙内应做均压环,在每层的圈梁、柱板内将大量钢筋焊接成一体,并与引下线焊接。从而使整体建筑结构形成法拉第等电位系统——笼式避雷网,使建筑的整体形成了等电位,防止了雷电的磁感应。对于高层建筑中高度超过30m处的金属门窗,作为大楼的一部分,为防止侧雷击,往往多采用予埋铁件,在予埋施工中将予埋铁件与附近的柱筋引下线相焊连,待安装金属窗时再由金属与予埋铁件至少2~3处焊接,或利用金属窗自带螺丝与予埋件连接。通过以上措施,使建筑物整体贯通,不仅有助于保护建筑物免遭雷击造成的损坏,而且还能起到保护人身安全的作用。


  4 室外空调及支架潜在的危害性及解决方法


  对于近年来高层住宅的兴起和空调的广泛应用,对于安装在室外的空调主机及其支架的防雷往往为人们所忽视。国家相关规范和标准目前无相应的规定,结果,有可能将分体式空调室外机电源保护接地PE线变成了空调室外机防雷引下线将雷电流引入室内配电接地系统,非常危险。由于空调部分与建筑物楼体的法拉第笼引下线无关联,当建设单位或用户提出此项要求时,处理起来很麻烦,并有滞后性,只能采用明装处理的补救措施。笔者近年来主持的施工的时代公寓电气安装工程(该建筑:主楼27层,建筑面积41000m2,高达80m)。由于建设单位在主体施工完成后,提出了在外墙安装空调机支架的要求,为此采用了如下的补救措施,其施工方法具体如下:


  从屋顶避雷带引出4×25mm镀锌扁铁,将其垂直敷设至距地30m处,扁铁经调直后,采用搭接焊连接,垂直引下,用铁胀管每隔1?5m固定,镀锌扁铁在外墙上,而后再在镀锌扁铁上开孔,引出10mm2PE线(PE线为两端压铜鼻子涮锡的塑铜线),与空调支架的自带螺栓相连,用以防护直击和侧击雷。这种做法的缺点是:从安全方面看,由于搬运铁件和焊接固定增加了高空作业的工作量,因而加大了高空坠落事故发生的概率;从技术质量方面来看,镀锌扁铁在使用一段时间后容易发生锈蚀,对裸露的镀锌扁铁要作防腐处理和定期刷涂油漆,维护方面存在着问题;从经济角度看,一方面施工中要搭设脚手架,使用起吊设备,加大了施工成本,另一方面柱筋的作用未能充分发挥;从美观的角度来看,它破坏了建筑物的整体美观;从施工周期角度看,上述施工作业必然会增加施工时间。建议在有此要求的高层建筑物中,和土建单位同步作业,在施工中,在窗洞口下方30cm——50cm处予先埋设IP等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线)该导线的另一端用螺栓来连接空调室外机及其支架。同时,金属盒内壁要求涂防锈漆。为防止雨水渗入金属盒内,安装时将金属分线盒加盒盖封闭;所有螺栓(包括箱门、螺栓)均应用防水油膏封闭。待使用时,将盒内的PE线经蛇皮管引出,接至空调及其支架。从安全性方面来看,避免了高空作业,杜绝了事故的发生;从技术质量方面来看:简单易行且不存在定期维护的问题;从经济角度看,省却了起吊设备,充分利用了楼内的柱筋引下线,降低了施工成本;从施工周期角度看:由于和土建施工同步,而不存在滞后性;从美观方面,保证了大楼整体的美观。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-7-9 00:06:00 | 只看该作者
呵呵!!!实在没有想到 连空调也要防雷啊!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-9 13:29:00 | 只看该作者
:)

其实外挂空气压缩机很容易造雷击。因为出了事故才要求做防护的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-8-3 12:35:00 | 只看该作者
谢谢大家的帮助!!
商务空调是指大型建筑的落地式主机。如何做避雷针防雷呢?它是活动的呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-4 18:35:00 | 只看该作者
做金属笼屏蔽并接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报