ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2575|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

设计方案方向

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-9 17:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境系楼防雷勘测报告
               勘测人员:10防雷四班
天气状况:晴
勘测地点:环境系楼
勘测时间:2013年10月31日
目录
一、概况………………………………………………1
二、勘测依据…………………………………………1
三、勘测内容…………………………………………1
四、勘测分析…………………………………………2
五、结论………………………………………………3
一、概况
1)、地理位置:该系楼位于南昌市雷打山上,海拔高度为46.9米,北面是校园广场,南面为校园宿舍第7栋,东面为教学实训楼,西面是灯光球场。北面距建筑物5m处栽种了一排树木;南面树木与建筑物之间间距小于5m。土质是红壤,其中土壤表面大约有30㎝深度的土壤回填物。
2)、结构:该系楼为2层钢筋混凝土结构,另在楼面屋顶东南侧有一长方体的炮楼;
3)、装设:屋顶装有天馈系统以及气象观测与风向测试等仪器。(系楼环境平面图见附图1.1、系楼四置图见附图1.2、俯视图及接闪器分布图见附图1.3、引下线分布图见附图1.4)
二、勘测依据
1)             GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
2)             GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷规范》
   三、勘测内容
1、勘测目的:观察接闪器的现状(接闪器的规格是否符合规范要求,引下线是明装还是暗装、是否有损坏、是否涂有防腐层以及防腐层的材料、是否被腐蚀、腐蚀的程度怎样,各个安装的地方是否符合防雷规范的要求等等)。
2、屋顶上的接闪器是否做了相应的等电位连接。
3、感应雷以及闪电电涌入侵的可能性的大小及保护措施是否符合要求。
1)、接闪器
a、根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的4.3.1条中针对外部防雷措施宜采用装设在建筑物上的接闪器(接闪杆/线/网/带)也可采用其中的混合组成的接闪器。但该系楼采用的是接闪杆/带混合接闪器。
b、经过勘察发现接闪杆发生形变,由原来的直线变成了带2处直角形状,不符合规范要求,应进行调整,应该将接闪杆调直,楼面上的风向标杆也受到腐蚀;另外在建筑物女儿墙上的接闪带不够直(有地方还有弯曲现象)在系楼东边由西向北数第11根接闪带与支架断开,由东北向西北数32、33断开(也就是由东向西数过来第三棵树正对的位置),接着是第22、64为虚焊,由西南向西北数23、31也是虚焊,在西南角上有一根支架松动。
四、勘测分析
1)接闪器的计算:
1、系楼顶端炮楼接闪器参数,长宽高分别为12.65m、10.8m、5m及针高2.8m;其保护范围计算如下:根据GB50057-2010得知该建筑物属于二类建筑物其                               由上式可以得知:单靠接闪杆不能将其小炮楼保护起来,所以应采用接闪带来辅助;
2、系楼接闪器参数,长高分别为63.9m、10.7m、东面宽14.2m、西面宽10.7m,其保护范围如下式: m,由于系楼长63.9m,因此也不能保护整个系楼也应采用接闪带辅助;
3、风向标杆参数,长1.9m、南西北面宽分别为2.05m、1.85m、9.1m,根据GB50057-2010中4.3.5第一款规定建筑物上的金属物件可用作接闪器所以其保护范围如式:
,符合。
总结:由上面的1、2、3条可知,单根针是不能保护系楼的,所以应利用其建筑物表面风向标杆做接闪器,并且在女儿墙上做接闪带,组成混合保护系统,防止或减少雷击事故。
2)、引下线
a、根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中的4.3.3条可知,专设引下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀对称分布,其间距周长不大于18m,当跨度较大,无法设引下线时,专设引下线其平均间距不应大于18m;
b、根据勘测可知系楼的引下线共有3根,其中2根采用的是暗装,且利用建筑物内的钢筋结构作引下线,一根是明装;暗装利用的是Φ8的柱内钢筋做引下线,位于系楼西侧向东3.5m处,一根位于最东侧柱内,最后的明装引下线位于系楼背面44.7m处,采用的是扁钢,其截面为100 .暗装敷设的引下线的状态良好,明装引下线受损严重,已经不能正常使用,需立即进行修复、改装,将引下线和接闪带完好的焊接。
3)接地装置
a、根据GB50057-2010中的4.3.4的第六条规定,可知,系楼宜采用基础内的钢筋作为接地装置且利用基础内的钢筋也完全符合要求;
b、接地装置现状良好,由于其利用基础内的钢筋作为接地装置,是整个系楼成为了电气通路。当雷击时各引下线承担的电流减少,接地体能够迅速泄流,但明装引下线的独立接地体已经腐蚀严重,不能正常散流并且位于人流量较大的地方,不符合规范要求,应进行修改,在离地面以下0.3m—地上1.7m处,套上塑料管保护。
4)等电位连接及防感应雷措施
a、根据BG50057-2010中的4.3.7防雷电感应中的1、3款及4.3.8中防雷电反击中的1、2、3款可知等电位连接应与接地体相连;
b、系楼的门窗进行了等电位连接并与引下线相连,配电箱、楼梯机房等也都做了等电位连接措施,楼顶的风向标杆与接闪带也进行等电位,但其中一根没有安装,一根受损严重,失去作用,应进行补焊、加牢;天馈系统没有进行等电位连接,因为在 中;
c、系楼的进线方式是埋地与架空,但没有采用SPD保护,在低压电力线的进线处,采用钢管套护,符合要求(0.3m-1.8m),置于墙死角但需加装SPD,架空电缆电气线路采用架空进人,没有安装SPD,也没有等电位连接措施,所以需加上SPD以保护系楼的电气设备。
五、结论
根据勘测数据可知
A、环境系楼屋面接闪带的安装符合防雷规范要求的有:
1、经观察屋顶接闪带是明装在女儿墙上且距屋面的边缘距离为500mm符合要求。
2、接闪带由直径为8mm的镀锌圆钢焊接,接闪带支架的支撑高度为150mm,直线段支架水平间距为1m且支架间距分布均匀,符合防雷规范要求。
3、接闪带在转弯处无支架且与转弯中心点与相邻两边支架的的间距均为0.5m,符合要求。
4、接闪带与接闪带搭接处长度为48mm,符合要求。
B、不符合防雷规范:支架与接闪带焊接处有虚焊和断开现象
如:系楼由南向北靠东面的一侧第11根支架与接闪带断开,由东往西靠北面一侧第22、32、33、64根支架与接闪带之间为虚焊,由西向东第23和31根支架与接闪带之间为虚焊。
屋顶有四个风向标,两个天馈系统,有自东向西方向,第一个风向标和两个天馈系统未做相应的等电位连接,第二个风向标虽做了等电位连接但是连接处与接闪带断开了,第三根风向标做了与接闪带之间做了等电位连接且连接处完好,接闪带表面有轻微的腐蚀。
附图1.1:系楼环境平面图
附图1.2:系楼四置图
附图1.3:俯视图及接闪器分布图
*楼面上的小正方形代表的是建筑物的柱子,一共是两排(还有一排在这排的里面3.5米处相对应),大大的长方体是一个水泥台,在其女儿墙上有一圈避雷带。
附图1.4:引下线分布图
沙发
发表于 2014-8-22 10:44:40 | 只看该作者
学校的系楼都勘测和设计N次了,就不能换个其他的房子搞搞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-8-26 23:10:57 | 只看该作者
哈哈,每一届都是那几栋实训呀!~你有没有做过其他建筑物的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 02:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表