ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2655|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

监控系统防雷设计方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-26 14:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      都知道网络防雷器是用来保护监控系统在雷雨时的安全,让数据不受雷电的侵害,但是想要做监控系统防雷,提醒各位个个环节都要严把关。下面,就让 网络防雷器安装技术人员来谈谈自己的一些前端防雷布局、安装经验吧。

  前端摄像机的安装位置往往有室内和室外之分,安装在室内的摄像机一般不会遭受直击雷击,但是,雷电过电压也有可能对摄像机造成侵害,而室外的设备需要考虑防止直击雷击。面对这种情况,我们该如何进行防雷处理呢?

  通常的方法是,我们会将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。

  另外,为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。

  为防止雷电波沿线路侵入前端设备,我们通常会在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V或220V)、视频线、信号线和云台控制线;电源输入前端还应加装B、C级防雷器。

  信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 02:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表