国网湖北检修公司加强三峡近区防雷治理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-4 11:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      人民网宜昌8月29日电  针对夏季雷雨等强对流天气易造成输电线路跳闸增多现象,国网湖北检修公司深入开展三峡近区500千伏输电线路防雷治理研究,并对该区域所辖18条500千伏交流线路进行防雷综合治理,进一步提高设备可靠性。
      该公司加强数据收集和分析,通过对比2009年至2013年故障情况,发现雷击故障在历年故障中所占比重最高,平均达到68.8%,其中雷击故障以交流线路为主,占总数的84%,且主要发生在宜昌地区(占总数的60%),并又以三峡出线线路为主(占总数的44%,占宜昌地区的63%)。
据了解,三峡地区位于亚热带季风气候区,其年雨量约1100mm,降水主要集中在5-9月,期间最高气温可达40多度,属于雨、热同季,因此,雷雨大风、雷暴、冰雹、下击暴流与暴雨等强对流天气十分严重。同时,该区域所辖18条500千伏交流线路全部位于山区,线路所经地区附近山高路陡、地质地理情况复杂,线路走廊密集,线路杆塔所处海拔高度为300-1800m之间,相对高差较大,风口、山岭、山顶、迎风坡、峡谷等不利微地形众多,因此雷击发生概率也较一般地区大很多。
       该公司自2009年开展三峡近区500千伏输电线路防雷综合治理以来,通过采取集中安装线路避雷器、可控避雷针、防绕击避雷针、地网改造等有效手段,线路雷击故障总体呈下降趋势,尤其是2010年、2011年大量安装线路避雷器后,雷击故障次数(包括总数、宜昌地区和三峡近区)明显下降。从运行工况看,该公司已在三峡出线上安装了658支线路避雷器,其防雷效果明显,安装的杆塔至今未发生雷击故障。同时,从近年的雷击跳闸分析来看,可控避雷针保护范围有限,安装了可控针的杆塔,许多仍发生了雷击跳闸故障,主要是因为可控放电避雷针的有效保护范围集中在杆塔塔头附近的绕击雷电流,而对大跨越杆塔档距中央的绕击雷电流保护作用有限。
       经过系统数据分析研究,该公司制定四项防雷措施:一是防雷治理的重点应为山区、大档距杆塔,即宜昌三峡近区线路杆塔;二是根据可控避雷针和线路避雷器的特点,分别对平原地区、小档距线路直线塔加装可控避雷针,而对山区、大档距直线、耐张塔则安装线路避雷器;三是按照耐张塔与直线塔,单回路与双回路,山顶与山坡之间发生雷击故障的比例,进行防雷综合治理;四是对于已发生故障的杆塔应加装防雷措施,确保隐患排查治理到位                                                                                                                                                                                          http://www.hzrtd.com