ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1079|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

温度测量系统的电涌保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-15 16:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度测量系统的电涌保护
德和盛电气(www.dehn-china.com)
过程控制技术中介质的温度测试在所有工业领域中都有应用,并且在各个领域应用的差异很大:如化学反应、食品加工以及建筑物的空调系统和控制系统。不过,它们也有相同的地方:测量传感器和显示器或数据处理设备间的距离很长。由于连接电缆很长,过电压可能会耦合进来(并不仅仅是由大气放电引起)。因此,应该按照如下步骤,来进行过电压保护,其中在温度的测量时采用了标准的电阻温度计Pt100。而测量仪器所在的建筑物并没有外部防雷系统。
温度的测量是通过测量电阻来确定的。Pt 100电阻温度计在0 °C时的电阻为100 Ω。此值会随温度而改变,其变动大约为0.4 Ω/K。为了测量温度,施加了一个恒定的独立电流源(测量电流),它在电阻温度计上产生电压降和温度成正比。为了防止电阻温度计由于测量电流而引起自身发热,测量电流被限制为1mA。在这种情况下,0°CPt100上的电压降为100 mV。这个现场测量值必须被传送到显示器或处理器。在Pt100测量传感器到测量转换器的各种连接方式中,四线连接是其中的一种典型、最佳连接方式。通过这种接线,排除了导电电阻及其温度波动对测量结果的干扰。Pt100电阻温度计由外部电源供电。导电电阻的变化可由电源电压的调节自动补偿。如果导电电阻不变,则测量得到的电压Um也保持不变。这些测量电压,仅随温度引起的电阻变化而改变,并在测量转换器的高电阻转换装置处获得其测量值。因此,在此连接方式中没有必要使用线补偿。
                              
图例:温度测量方框图
为便于统一装配,温度测量系统的电源线和测量线应配备相同类型的电涌保护器。实践已经证明,对用于电源和测量的每对线,都应配备一个电涌保护器。对于Pt 100-测量转换器的230 V电源以及4-20mA电流环路,也有必要进行电涌保护的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 19:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表