  雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生。随着我国信息化建设进程的 加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年 都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断,信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。
  雷电对计算机网系统的入侵主要有以下三个途径:
  1、直击雷经过建筑物接闪器(避雷针,避雷带)入地泄放雷电流,导致数万伏的地网地电位,通过设备接地线入侵网络设备形成地电 位反击。
  2、雷电流沿建筑物避雷引下线入地时,在引下线周围产生强磁场,从而在引下线周围的金属管(线)上经感应而产生过电压,通过网 络系统的电力或信号线入侵网络系统。
  3、进出建筑物的电源线或通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线路窜入,侵害网络设备。
  由此可见,雷电主要是通过供电电源线路,通信线路及接地系统入侵计算机网络系统。因而网络系统的防雷主要是针对上述三种可 能进行雷电防护。
  电源系统的防雷措施
  由于雷电产生了强大的过电压,过电流,无法一次性在瞬间完成泄流和限压,所以电源系统必须采取多级的防雷保护。建议在高压 变压器后端到楼宇总配电盘间的电缆内芯线两端安装科佳NKP-DY-I避雷器,作为第一级保护;在楼宇总配电盘至楼层配电箱间电缆 内芯线两端安装科佳NKP-DY-II避雷器,作为第二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端安装科佳NKP-DY-III避雷器, 作为第三级保护。
  信号系统的防雷措施
  为了避免因通信线路引入雷电侵害的可能性,通常采用的技术是在线路接入网络通信设备前首先接入信号避雷器(信号SPD),用以防 护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压及雷电波的侵入,尽可能降低雷电对系统设备的冲击。苏 州科佳NKP-TEL系列信号防雷器已通过北京雷电防护装置测试中心、上海雷电防护装置测试中心的检测,获第二届中国国际专利博览 会金奖,正在各行各业中推广使用。
  接地
  由于计算机网络系统的核心设备都放置在计算机机房内,因而对机房提出了较高的环境要求,良好的接地系统是保证机房计算机及 网络设备安全运行。