发表于 2003-8-2 09:57:00 | 只看该作者
比方说:在相同的土壤电阻率情况下,使用角钢和紫铜效果一定会不同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2003-8-3 17:23:00 | 只看该作者
下面引用由大广2003/08/02 09:57am 发表的内容:
比方说:在相同的土壤电阻率情况下,使用角钢和紫铜效果一定会不同的。

??
为什么?
有实验依据吗?
理论相违背
是不是新的理论?
我做过的实验
结果与您说的不同,是不是我们的实验方法不同?
如果您有做实验的话
可不可以介绍一下方法和结果
学习ing

回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2003-8-3 17:26:00 | 只看该作者
下面引用由大广2003/07/18 07:46pm 发表的内容:
我的柔性石墨接地体的体电阻相当于紫铜,而价格相当于紫铜的1/4,适用于山区
kal-2@sohu.com

请教,
与紫铜导电率相当的石墨材料?
导电率是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2003-8-3 22:05:00 | 只看该作者
请问广大兄,你说石墨接地体适用于山区,那么在山区岩石环境下达到期10欧以下需要几个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2003-8-5 15:17:00 | 只看该作者
李天兄:在山区岩石环境下,要看实际情况土壤电阻率的大小和环境。我在山区用过效果很好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报