 楼主| 发表于 2003-3-18 15:42:00 | 只看该作者
freesprit,你是哪个?我也是成都信息工程学院的,大四的,你认识刘利民吗?我是他的室友,大家认识一下吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
 楼主| 发表于 2003-3-25 11:41:00 | 只看该作者
好不容易写了一个大纲,结果忘记了保存,前几天重装系统的时候不小心把它格掉了,现在又只好重新再写了!呜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2003-3-25 23:07:00 | 只看该作者
真……慢……唉~!勤快一点啊~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
 楼主| 发表于 2003-3-27 16:34:00 | 只看该作者
师叔,你能给我提供一点微波站防雷方面的资料和一些建议吗?我找了一大堆资料但是不知道怎么下手。救命啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2003-3-28 17:12:00 | 只看该作者
我得先看看你的资料,然后听听你打算做什么,才能有建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
 楼主| 发表于 2003-3-28 21:08:00 | 只看该作者
我 就是从论坛里面找的一些关于防雷方面的一些资料,什么国家标准呀,什么工业标准呀电信标准呀什么的,但是我要做的是移动通信基站这方面的防雷技术研究课题,师叔能不能指点一下呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2003-3-28 22:54:00 | 只看该作者
可以参考的标准:

中华人民共和国国家标准

GB50057-94
《建筑物防雷设计规范》是强制执行性标准:建筑物防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器共八个技术环节。

GB/T 17618-1998
相当于IEC CISPR 24:1997信息技术设备(ITE)抗扰度限值和测量方法。本标准规定了ITE在0Hz~400GHz频率范围内的限值和测量方法和对ITE内部抗菌素扰度提出合适的要求,以使其在预定的环境中正常工作。

GB/T 17626-1999
相当于IEC 61000-4-5:1995电磁兼容性EMC第四部份“试验及量测技术”第五章:突波耐受性测试。

中华人民共和国公安部

GA173-1998
   计算机信息系统防雷保安器:直接接入网络(局域网)的线路(专用架空线、经过调制解调器进入网络、微波接收或发射进入网络)的端口应加装防雷保护器。

中华人民共和国通信行业标准

YD2011,93
微波站防雷与接地设计规范
第2.0.9条规定:电力变压器低压侧的每根相线应分别就近对地加装进需器。
第20.10条规定:低压电力电缆的三根相线及零线在进交流屏之前,应分别就近对以口装进雷器。
第2.0.13条规定:交流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有雷电浪涌过电压防护装置。

YD2007-93
公用移动电话工程设计规范

YD2011-93
微波站防雷与接地设计规范

YDJ26-89
通信局(站)接地设计暂行技术规定

YD5003-94
电信专用房屋设计规范

   即将出台的专项防雷法规有《新一代天气雷达站防雷技术规范》、《信息系统雷击电磁脉冲防护规范》、《气象台(站)防雷技术规范》及《信息系统雷击电磁脉冲防护规范》。

国际电工委员会标准

IEC61000-4-5:1995
电磁兼容性·EMC第四部份"试验及量测技术"第五章:突波耐受性测试。

IEC61312:1995
雷击电磁脉冲的防护
-1是第一部分:通则,
-3是第三部分:对过电压保护器(SPD)的要求,
-4是第四部分:现在建筑物内信息系统的保护,
-5是第五部分:应用指南。

IEC61643-3、IEC61644、IEC61647-1/2/3/4
接入通信和信号网络的过电压保护器以及元件的技术标准

CISPR 24:1997
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

国际电信联盟建议

ITU-T Recommendation K.11
过电压和过电流保护的原则,包括过电压起因,保护元器件的类型,交换和传输设备的防护,用户终端设备的防护等。

ITU-T Recommendation K.20
电信交换设备抗过电压过电流能力,试验条件等。

ITU-T Recommendation K.21
用户终端设备抗过电压过电流能力,试验条件等。

ITU-T Recommendation K.22
连接至ISDN T/S总线的设备的抗过电压能力,试验条件等。

ITU-T Recommendation K.40
电信中心对雷电磁脉冲(LEMP)的防护。

ITU-T Recommendation K.41
是电信中心内部通信接口抗雷电过电压的能力。

回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2003-3-28 22:57:00 | 只看该作者
再参考这篇简单的东西:

微波通信站的防雷保护

  随着通信技术的日益发展,微波通信设备中电子电路集成度越来越高,对过电压和电磁干扰的防护也提出了更高的要求,而雷击是造成通信设备损坏的主要原因。由于微波传输的特点,很多微波站都建设在高山上,它们受到雷击的可能性最大。所以加强微波通信站的防雷保护,是摆在通信运行维护人员面前的一项艰巨的任务。

  1. 雷电侵入的主要途径

  (1)电力线路遭雷击,雷电通过交流输电线路侵入交、直流配电系统、整流系统,损害电源系统。

  (2)雷电直击微波塔上的避雷针、消雷器,雷电流经铁塔、接地网入大地,致使地位升高损害设备。

  (3)雷电经天馈线引入机房,经机架入地,馈线上产生感应电压,侵入微波设备。

  (4)室外音频电缆遭雷击,雷电通过音频电缆侵入PCM、DDN设备。

  2. 近几年微波站的主要雷害情况

  近几年我们管辖的微波站发生雷击的情况如下。

  (1)梁王山微波站电力线路遭雷击三次,造成导线烧断、瓷瓶炸裂、铁路保险烧坏,但没有造成电源设备和通信设备的损害。

  (2)龙海山微波站电力线路遭雷击,致使氧化锌避雷器击穿,也没有造成电源设备和通信设备的损害。

  (3)哥以黑微波站电力线路遭雷声,致使高压侧阀式避雷器击穿,也没有造成电源设备和通信设备的损害。

  (4)小屯山微波站电力线路遭雷击,致使-48V MORO电源SK3 板打坏,但没造成微波通信设备的损害。

 (5)龙马山微波站电力线路遭雷击,致使高频开关电源的一只整流模块打坏,造成电源设备损害,但没有造成微波通信设备的损害。

  3. 雷击的特点

  从近几年微波站发生雷击的情况看,雷击大多数是从电力线路引入,而从微波铁塔上下来的直击雷相对较少,这是因为:微波铁塔及天馈系统的防雷系统已较为完善。采用避雷针、消雷器等防雷措施,基本解决了直击雷的问题。机房的接地网、均压、屏蔽、分流、隔离、限幅等做了大量的工作,机房遭雷击的地电位不致损害设备。高山微波站的雷击率高。高山微波站因地处高山,海拔较高、地质条件恶劣,接地电阻高,遭受雷击的可能性较大。

  4. 微波站的防雷措施

  (1)微波站的防雷措施

  在配电变压器高、低压侧都安装避雷器,供电低压侧引入机房的电力线路采用铠装电缆且埋入地,屏蔽层接地,电气距离不少于10m。低压架空线路,在终端杆上安装避雷器,穿铁管地埋10m以上后再进入机房,铁管两端接入接地网。在低压侧安装隔离变压器、防雷柜。采用太阳能供电系统。

  (2)天馈系统的防雷措施

  微波天线有防直击雷的保护措施,天线、铁塔安装避雷针、消雷器,经25mm2 的铜线接入接地网,使雷电电流沿最短路径入接地网,这样塔上的天馈系统都在其保护范围内,馈线引下也有多点接地。

  (3)机房的防雷措施

  机房屋顶都安装有避雷针、消雷器,并用镀锌扁钢与上端的避雷带连接、下端与接地网连接,形成一个法拉地笼,有效保护了机房内的设备。机房内接地汇流排与接地网连接,机房内各种设备的金属外壳、工作接地、保护接地、走线架等均以最短的距离与汇流排连接,形成一个等电位体。机房的接地网与微波铁塔接地网、电源系统接地网相互联结,构成统一的接地网,达到均压的目的。 微波通信站的防雷是电力系统通信的重要一环,针对雷击的不同途径,采取不同的防雷措施,才能取得良好的效果。如龙马山微波站,由于设计时只考虑了压敏电阻(氧化锌)避雷器,在系统投入运行后不久,电源系统就遭雷击,致使高频开关电源的一只整流模块打坏,造成电源设备损害。为此,我们在电源低压侧入口加装了防雷柜,运行至今没有发生雷击现象。总之,要以防雷规程为指导,定期对防雷系统进行检查、测试、维护,根据各微波站的实际情况,采取综合措施,把雷害降低到最低限度。


回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2003-3-28 23:00:00 | 只看该作者
微波站防雷设施改善及完备



·  浅谈电力系统微波通信站的雷电防护

 
 
 
 
 


微波通信站的防雷,是一个比较棘手的问题,它主要是微波通信站铁塔的高度要高出周围其它建筑物的高度,极易遭到雷击;再一个是微波站内通信设备电子器件多,抗过电压冲击能力差,一旦遭受雷击就会造成设备损坏,通信中断。

1.       小二楼型微波站

   这种类型的微波站通常都是有人值守型微波站。在土建施工时机房内都未做环型接地母线,仅留有一、二点接地点。对于这种类型的微波站,在做环型接地母线时我们采用了室内室外二种方式。

   (1)室内敷设环型接地母线的方式。在室内房间间隔较少,便于室内施工的微波站,我们尽量采用室内敷设环形接地母线的方式。通常是在室内一、二层距地20~30cm高的位置敷设环形接地母线,然后将一、二楼的环形接地母线四角与地下(埋在地下)的接地带相连接,接地点处采用焊接或搭接(采用防腐措施)。环形接地母线做好后,将室内所有用电设备及金属门窗、暖气、自来水管道等与环形接地母线相连接。

   (2)室外敷设环型接地母线的方式。对于室内房间间隔较多,敷设室内环型接地母线比较困难的小二楼型微波站,我们采用了在室外一、二层位置敷设环型接地母线的方式。在小二楼型微波站的室外墙壁上,距室内地面20~30cm的位置,分别敷设固定环型接地母线,环型接地母线采用40mm×4mm的镀锌扁钢(抗锈蚀),然后根据室内房间间隔大小,分别从室外环型接地母线引进1~2根接地线,同室内的用电设备及金属构件相连接。室外环型接地母线在四角处与室外屋顶上的均压带、铁塔栈桥等相连接,然后在对称四点与微波站地下接地带相连接。

   (3)对于孤立的小二楼型微波站的接地网,在做好铁塔同微波楼之间两点以上的接地就可以了。而对于处在变电所内或附近的微波站,由于微波站的自来水管道、暖气管道、电源线、音频电缆等都与变电所有联系,一但变电所遭受雷击或单相接地等过电压发生时(若两个接地网之间没有做好连接),就会在两个地网之间发生电位差,对微波站的人员和设备构成威胁。因此,一定要接好微波站与变电所之间的等电位连接,通常采用的方法是用一根40mm×4 mm的镀锌扁钢分别把两个地网连接起来,以保证2个地网处于等电位状态。

2.    高山无人值守型微波站

   高山无人值守型微波站,都处在当地最高点的位置,相对于平原地区的微波站更容易遭受雷击,而雷电流侵入的两条主要途径就是微波铁塔和交流输电线路。

在铁塔上对高频馈线外导体采用2~3点接地,高频馈线进机房后,就近与室内接地环母线相连,在交流输电线路上,采用了输电线路上增设避雷线的方式。通常是在离微波站附近的输电线路的电线杆上加装防雷保护线,每一空杆的避雷线都要接地。在山上微波站的电源变压器,高低压侧都要加装避雷器。在交流电源线穿铁管地埋(深度1m,长度要大于10m)进入机房后,再串接1:1的电源隔离变压器,以提高雷电流入侵机房的隔离度。然后在交直流配电屏通信设备电源入口端,分配加装防雷组件及压敏电阻等。由于电源系统采用了多级防雷保护措施,所以该方案在改进和完善工作中实施后,从未发生一起因电源系统遭雷击而损坏通信设备的事故。

3.              塔楼式微波站

这种类型的微波站通常是同办公室及其它专业机房设在一个楼内,而微波铁塔都在楼的顶部,对于这类微波站主要是做好高频馈线的防雷接地、塔灯电源的接地。由于塔楼型微波站的铁塔相对比较矮,通常在塔上馈线做两点接地就可以了。馈线进入机房后,一定要就近与环型接地母线连接,以保证感应雷电过电压进入高频馈线后迅速通过接地点泄放掉。塔灯的电源线采用铅皮或铠装电缆,电缆要直接敷设固定在铁塔上,保证电缆外皮与铁塔多点连接。塔灯电源的室内部分,加装防雷组件以防止雷电流通过塔灯电源线串入室内电源盘。

微波机房室内部分,可以机房内四周敷设环型接地母线,或将接地母线铺设在环型的地沟中,然后将设备就近接地,金属门窗等也就近与环型接地母线相连。由于塔楼型微波站通常是有人值守型微波主站、中心站或总站,对于数字微波的监控系统的防雷显得更为重要。在不影响传输监控信号的同时,可在数据监控通道加装防雷器件,这样防雷效果会更好。

需要指出的是对于塔楼型微波站(微波站在办公大楼里),由于楼内有计算机机房、远动机房、交换机机房等其它专业机房,所以要求微波机房防雷接地与办公楼的建筑钢筋、原土建时的预留接地点等,多点相连保证其等电位形成一个完整的“法拉第笼”。同时也要做好微波机房的接地系统与计算机、远动、交换机等机房的等电位,因为微波机房与这些机房联系较多,各种音频电缆、同轴电缆,相互之间的连接复杂,一旦某个机房的电位升高都会对其它的机房造成威胁,因而与其它专业机房的连接拟采用专门敷设2条接地线为好。而对于专业机房要求接地系统必须独立成网的情况时,微波机房与这样的专业机房(如计算机机房)地网之间宜采取相应的措施,如在微波机房的接地网与专业的接地网之间采用二极管隔离措施,防雷元件隔离措施等。做到正常时,两个地网之间相互隔离,互不干扰。一旦某个地网地电位升高,将会击穿两个地网之间的隔离二极管或防雷组件,使两个地网的地电位又达到等电位的目的。

4.              无源转接微波站

由于我省山区较多,地理结构复杂,对于无源转接微波站的防雷接地如何做,一直未得到比较明确的答复,对地理结构比较正常的无源转接站,接地电阻可做到10Ω以下时,通常是按照其它有源微波站的防雷接地措施做就行了。对于周围都是岩石的山顶,接地引下线要引出上百米再做接地体的无源转接站来说,这样的接地效果并不好而且费用高,我们认为它既然是无源转接微波站,根本就没有用电设备,所以也就不存在雷电击坏设备的可能。即便雷电真的击中铁塔上的避雷针,也不会对天线构成威胁。因此在对微波站的防雷系统改进和完善过程中,对于高山上的无源转接站防雷接地问题根本没有考虑,而且经过几年的实际运行证明,无源转接站未发生雷击事故。

5.              综合实例分析

   我省电力系统微波电路,从单一的哈尔滨-齐齐哈尔的国产模拟微波电路,发展到哈尔滨-牡丹江、哈尔滨-长春-沈阳、哈尔滨-佳木斯-双鸭山、哈尔滨-大庆-齐齐哈尔-伊敏等进口数字微波电路。由于微波电路具有容量大、通信质量好、可靠性高、抗自然灾害能力强等优点,所以微波通信已经成为我省电力系统业务及行政联系的主要通信手段。正是由于数字电路的发展,大规模集成电路的采用,相应地也带来了通信设备电子元件抗雷电冲击能力下降,很容易造成通信设备及电源系统的损坏。我省各地区的雷电日通常在26~33日/年,与全国其它省份相比属偏少地区,但在防雷设施改进和完善工作实施之前,每年都有微波站遭受雷击,造成微波站通信设备损坏或电路中断的事故。在哈尔滨-牡丹江微波电路中,尚志微波站由于遭受雷击造成用户板、接口板等复接器设备损坏。该站属于典型的小二楼型微波站,处在尚志变电所外,该地区属半山区平坦地带,塔高84m,接地电阻1.5Ω。遭雷击损坏设备后,经现场测试分析认为,遭受雷击引起复接器设备损坏的主要原因是,微波站与变电所之间的地电位不平衡,雷电通过微波站与变电所之间的音频电缆串入通信设备,是造成复接器损坏的直接原因。因而我们在防雷设施改进和完善工作中,对于这种处于变电所内或附近的微波站(小二楼型),在保证微波塔接地电阻尽量小的同时,主要是做好微波站与变电所之间的电气回路、音频回路、自来水管道、暖气管道等的两端接地,保证至少2条镀锌扁钢做为变电所和微波站两个地网之间的可靠连接(焊接)。在哈尔滨-牡丹江微波电路中,九江微波站也曾遭受雷电冲击,造成电源盘、整流器等设备损坏。该站位于山区属当地最高点,塔高30m铁塔接地电阻10Ω以下为无人值守型微波站。从该站遭受雷击损坏电源系统的情况分析,雷电流主要是从输电线路引入的。该站的电源变压器是安装在山下,距山上微波站1km处的位置。由于低压输电线路较长,直击雷落到输电线路上或落地雷在输电线产生的感应过电压,经过输电线路直接串入微波站,击坏微小站的电源系统。因而在微波站防雷接地系统的改造过程中,对于这一类的高山无人值守型微波站在降低铁塔接地电阻的同时,主要是采取一些相应的措施堵住雷电流通过办电线路进入微波站。主要采取的措施是,在输电线路进入微波站之前,在输电线路的上方增设避雷线,避雷线要多点接地。


回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2003-3-28 23:06:00 | 只看该作者
这些要是不够就加上点基础知识:

微波通信的应用

  由于微波具有频率高,频带宽,信息量大的特点,所以被广泛应用于各种通信业务,包括微波多路通信,微波中继通信,移动通信和卫星通信。目前数字微波在通信系统的主要应用场合有如下这些,我们在后面将重点介绍一下无线微波接入技术:

  · 干线光纤传输的备份及补充
  如点对点的SDH微波、PDH微波等。主要用于干线光纤传输系统在遇到自灾害时的紧急修复,以及由于种种原因不适合使用光纤的地段和场合。

  · 农村、海岛等边远地区和专用通信网中为用户提供基本业务的场合
  这些场合可以使用微波点对点、点对多点系统,微波频段的无线用户环路也属于这一类。

  · 城市内的短距离支线连接
  如移动通信基站之间、基站控制器与基站之间的互连、局域网之间的无线联网等等。既可使用中小容量点对点微波,也可使用无需申请频率的微波数字扩频系统。

  · 未来的宽带业务接入(如LMDS)

  · 无线微波接入技术
  近十年来,国内信息网络的发展对通信基础设施提出了越来越高的要求。各种网络接入技术越来越受到人们的重视。网络接入大致上可分为网络接入和单机接入两类。许多技术如DDN,xDSL,56K,ISDN,微波,帧中继,卫星通信等都成为人们的关注对象。

  迄今,尽管中国电信基础建设取得了极大的发展,但是仍无法满足网络迅速发展的迫切需要。因此,无线微波扩频通信以其建设快速简便等优势成为建立广域网连接的另一重要方式,并在一些城市中(如北京)形成一定规模,是国内城市通信基础设施的有效补充,引起了很多网络建设单位的兴趣。

  微波扩频通信目前在国内的重要应用领域之一是企事业单位组建Intranet并接入ISP。一般接入速率为64K-2Mbps,使用频段为2.4G-2.4835GHz,该频段属于工业自由辐射频段,也是国内目前唯一不需要无委会批准的自由频段。

  微波扩频通信技术特点是利用伪随机码对输入信息进行扩展频谱编码处理,然后在某个载频进行调制以便传输。属于中程宽带通信方式。微波扩频通信技术来源于军事领域,主要开发目的是对抗电子战干扰。微波扩频通信具有以下特点:

  建设无线微波扩频通信系统目前无需申请、带宽较高、建设周期短;一次性投资、建设简便、组网灵活、易于管理,设备可再次利用相连单位距离不能太远,并且两点直线范围内不能有阻挡物。抗噪声和干扰能力强,具极强的抗窄带瞄准式干扰能力,适应军事电子对抗;能与传统的调制方式共用频段;信息传输可靠性高;保密性强,伪随机噪声使得不易发现信号的存在而有利于防止窃听;多址复用,可以采用码分复用实现多址通信;设备使用寿命较长。

  扩频通信按调制方式可以划分为四种基本类型:
  · 直接序列扩频 (Direct Sequence Spread Spectrum,简称DSSS);
  · 跳频扩频 (Frequency Hopping Spread Spectrum,简称FHSS);
  · 跳时扩频 (Time Hopping Spread Spectrum,简称THSS);
  · 宽带线性调频扩频 (Chirp Spread Spectrum,简称切普扩频)。

  以上四种基本扩频系统各有优缺点。如果采用以上扩频技术的混合方式,技术折衷而使其优势互补,则可以满足高要求的抗干扰指标。采用混合扩频技术系统所获得的扩频增益等于其中所有单独扩频系统的扩频增益的总和。

  微波扩频系统按接入方式分为点对点、点对多点两种。

  点对点方式是指连接的双方用一对微波扩频传输设备相连。采用点对点方式的微波系统主要使用802.3协议,传输效率高于802.11协议。一般通信速率为64Kbps-2Mbps,另外,可将若干点对点微波设备的通信信道进行复合,使得通信速率达到10Mpbs。其应用场合为:为连接两个地点提供专用可靠的通信信道,且要求通信速率较高。相应设备的价钱随通信速率的提高而增加,一般报价为5-20万元(指一对设备)。

  点对多点方式是指扩频系统含一个中心点和若干分布接入点,若干分布接入点以竞争方式或固定分配方式分享中心点提供的总信道带宽。主要使用802.11协议。系统各分布接入点所分享的带宽一般为64K-128Kbps(总带宽一般为1M-2Mbps)。竞争方式可根据接入用户实时需要分配总带宽,但缺点是竞争时将浪费带宽、造成拥挤;而以固定方式分享带宽可以保证传输带宽,但缺乏带宽实时分配的灵活性。其应用场合为:需组建一微波通信网络,包括一个信息中心站和若干个分支接入站,分支接入站通过一条速率要求不高的通信信道(<=512Kbps)访问中心站,并通过中心站访问到其它分支接入站。

  802.11协议是专门为微波无线网使用的,其目的是规范无线网产品、增加各种无线网产品的兼容性。虽然各种无线网产品号称都使用802.11协议,但实际上因软件、载波和扩频方式不同而很难兼容。802.11协议由于分时机制,点对点传输效率低于802.3协议。在点对多点传输情况下,分配给各接入点用户的速率呈指数下降趋势。实际使用中接入点的数目一般不超过10。


利用微波进行通信具有容量大、质量好并可传至很远的距离,因此是国家通信网的一种重要通信手段,也普遍适用于各种专用通信网。常用的微波频段及其代号如表5-1所示:

表5-1 常用微波频段和代号

频段(千兆赫 GHZ) 波长(厘米) 代号

…………………………
   我国微波通信广泛应用L、S、C、X诸频段,K频段的应用尚在开发之中。  由于微波的频率极高,波长又很短,共在空中的传播特性与光波相近,也就是直线前进,遇到阻挡就被反射或被阻断,因此微波通信的主要方式是视距通信,超过视距以后需要中继转发。  一般说来,由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗,每隔50公里左右,就需要设置中继站,将电波放大转发而延伸。这种通信方式,也称为微波中继通信或称微波接力通信长距离微波通信干线可以经过几十次中继而传至数千公里仍可保持很高的通信质量。  微波站的设备包括天线、收发信机、调制器、多路复用设备以及电源设备、自动控制设备等。为了把电波聚集起来成为波束,送至远方,一般都采用抛物面天线,其聚焦作用可大大增加传送距离。多个收发信机可以共同使用一个天线而互不干扰,我国现用微波系统在同一频段同一方向可以有六收六发同时工作,也可有八收八发同时工作以增加微波电路的总体容量。多路复用设备有模拟和数字之分。模拟微波系统每个收发信机可以工作于60路、960路、1800路或2700路通信,可用于不同容量等级的微波电路。数字微波系统应用数字复用设备以30路电话按时分复用原理组成一次群,进而可组成二次群120路、三次群480路、四次群1920路,并经过数字调制器调制于发射机上,在接收端经数字解调器还原成多路电话。最新的微波通信设备,其数字系列标准与光纤通信的同步数字系列(SDH)完全一致,称为SDH微波。这种新的微波设备在一条电路上八个束波可以同时传送三万多路数字电话电路(2.4Gbit/s)。  微波通信由于其频带宽、容量大、可以用于各种电信业务传送,如电话、电报、数据、传真以及采色电视等均可通过微波电路传输。微波通信具有良好的抗灾性能,对水灾、风灾以及地震等自然灾害,微波通信一般都不受影响。但微波经空中传送,易受干扰,在同一微波电路上不能使用相同频率于同一方向,因此微波电路必须在无线电管理部门的严格管理之下进行建设。此外由于微波直线传播的特性,在电波波束方向上,不能有高楼阻挡,因此城市规划部门要考虑城市空间微波通道的规划,使之不受高楼的阻隔而影响通信。  近年来我国开发成功点对多点微波通信系统,其中心站采用全向天线向四周发射,在周围50公里以内,可以有多个点放置用户站,从用户站再分出多路电话分别接至各用户使用。其总体容量有100线、500线和1000线等不同的容量的设备,每个用户站可以分配十几或数十个电话用户,在必要时还可通过中继站延伸至数百公里外的用户使用。这种点对多点微波通信系统对于城市郊区、县城至农村村镇或沿海岛屿的用户、对分散的居民点也十分合用,较为经济。  微波通信还有"对流层散射通信"、"流星余迹通信"等,是利用高层大气的不均匀性或流星的余迹对电波的散射作用而达到超过视距的通信,这些系统,在我国应用较少。



  随着新技术的出现,可以肯定近程(10km以下)微波通信将会在处理数据、语音、视频信号、PCN/pcs、灾害预防与恢复、蜂窝电话和网络等应用领域找到自己合适的位置。

  数据应用

  微波链路适合于连接远程的局域网,也是宽带局域网通信的合适选择,因为它支持局域网的整个带宽,且免去了一般载波设备电缆安装的时间、人力以及每月的线路费用,还可用于连接由于物理或地理屏障分隔开的两个局域网网间操作。

  话音

  微波网络可用几乎任意一个T1到T3的话音网络兼容。无论用作公共网络的访问线路还是用于连接私用网络结点,微波传输都为用户提供了灾难恢复时的后备支持,并具有支持64Kbps、DS1(1.54Mbps)或DS3(44.76Mbps)的灵活性;在峰窝移动电话通信中,微波传输被视为大多发展中国家链接放音网络的唯一办法,因为他们缺乏通信基础设施,又急需迅速发展通信事业。

  视频

  视频微波网络正在商业和教育领域中涌现。电视会议正成为世界协作中普遍应用的工具,然而它又是一种昂贵的通信手段,使用视频微波通信则可以减少电视会议的开销。利用微波链接远距离的教室还能确保不同学校的学生们同时收看一个讲座。 PCN/PCS 可以肯定,微波传输在未来的网络中将扮演重要的角色。由于PCN与峰窝电话联系紧密,二者的许多技术应用是相同的。一旦一次通话被系统处理,它就需要传递到个人通信网络中。这类网络需要一个地面的通信手段──微波系统。

  灾害预防/恢复

  在出现故障和服务干扰的情况下,微波技术可为电缆或光纤提供一个可替代的传输路径。因为微波设备可以迅速安装并立即运行,所以微波传输是出现灾害性事件时最理想的传输系统。灾害发生时,一个企业若将所有的联系和通话都集中到单一的信息通道中,那么它将会冒着整个通信系统过载、瘫痪的危险。一路45Mbps的微波能承载672路话音,是一种经济的替代法。受到监视、热线旁听的微波链路本身也能为系统提供额外的保护。

  私用线路/网络

  随着大型企业不断将其功能按地域分散,微波收发设备正在取代过去的私用线路。如果两地之间有一路或多路明线,微波网络可以取代这些专用线路。

  未来的微波链路将用于中等数据容量的小型网络,如基于峰窝电话的PCN或无线校园通信。由于光纤已进入市场,许多老的通信手段必须调整自身以寻求新应用市场。微波技术正在不断谋划、革新,以期作为一种主要的、并具有替代功能的通信、传输手段来参与未来的竞争。


够了没有?