ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5656|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

机房防雷方案如何设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-27 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,有1机房需要设计防雷方案,不知道怎么弄,难啊。
沙发
发表于 2013-8-3 16:02:10 | 只看该作者
机房防雷很简单啊!首先从地网开始说吧,如果自然接地电阻能达到4欧姆以下就可以(达不到就开挖人工地网),然后再机房安装相应的信号避雷器和电源避雷器(当然避雷器要与进入建筑物的总配相匹配的)然后在机房安装(25*4mm的铜带构成的1m*1m的金属网格,然后将网格与机房设置的接地端子板做可靠性连接(不少于两处),在将计算机的金属外壳连接到金属网格上,另外还要将该机房的金属物体进行接地(金属门、窗户,机箱,ups、空调外壳,稳压器等就近接地),基本方向就这样!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-8-5 09:56:26 | 只看该作者
我想问问,有一个机房,没办法做人工地网,地理环境做不了,只能共用防雷接地了,电阻是不是要做到1欧姆,可是该建筑物的电阻达不到,怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-8-6 09:39:27 | 只看该作者
机房的地阻要求是1欧姆的,可以在机房墙角剔主筋。。。,前提是地阻要符合要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2013-8-19 11:25:19 | 只看该作者
你好,我们是专业作防雷的,提供一下公司产品,希望对你有所帮助!http://www.apexlpi.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2013-8-29 11:22:04 | 只看该作者
挣点雷经也是我现在的工作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2013-10-13 20:40:01 | 只看该作者
小虎 发表于 2013-8-5 09:56
我想问问,有一个机房,没办法做人工地网,地理环境做不了,只能共用防雷接地了,电阻是不是要做到1欧姆, ...

一般的话4欧姆可以的,如果是特别重要的话那就要做到1欧姆下了,他周边有建筑物没,如果有的话可以将这俩建筑物的自然接地体连接起来,前提是要达到要求,实在不行就在其附近打深井,效果挺明显的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2013-12-6 13:12:54 | 只看该作者
本帖最后由 songbing 于 2013-12-26 10:04 编辑

现在有新产品了!电子信息系统避雷很简单的!看看我公司产品吧!北京卫昊康等离子技术开发有限责任公司 冰车-QQ:599146025 http://www.znhblq.com/gsjs.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2013-12-10 10:18:48 | 只看该作者
机房的防雷主要防护对象感应雷,所以需要了解感应雷的侵入途径采取相应的防雷措施,1、电源线路安装第三级电源防雷器。2、信号线路在交换机处安装信号防雷器。3、交换机供电可以采用防雷插座进行防护。4、等电位接地可以在放静电地板下面敷设M型等电位连接网络。机房的金属门窗与等电位连接网络就近连接。个主机金属外壳就近做等电位连接。主要考虑就这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2013-12-12 15:38:17 | 只看该作者
  雷击对微电子设备造成雷害通过三条途径,即直接雷害,空气中传输的电磁间接雷害,和线路入侵的雷击过电压雷害。智能避雷技术的功能有四个:1)保护地面、水面、空中的固定和移动物体不遭雷击,使物体内部的微电子设备免遭直接雷害;2)使邻近落雷从空气中传来进入物体的电磁感应强度大为削弱,使物体内部微电子设备免遭间接雷害;3)使室外雷击在线路上造成的过电压不能进入物体内部,使物体内部微电子设备免遭线路侵入雷害。4)能对雷击危险性进行监测和预警。
  智能避雷技术的主要特点是不靠接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 15:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表