校园网络防雷设计方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-25 14:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 、概述
1.1 雷的危害
    雷击是年复一年的严重自然灾害之一。在电子化时代,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯监控设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估算的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。因此,避雷防过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
1.2 雷击的分类
    雷击的产生主要有两种形式:
A.直接雷击:
    雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构架、树木、动植物等)的迅猛放电现象称之为直接雷击,它因电效应、热效应、和机械力效应等造成物体损坏和人员伤亡。
B.感应雷击:
    雷云放电时,在附近导体上(包括架空电缆、埋地电缆、钢轨、水管等)产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击,因过电压、过电流易对微电子设备造成损坏、伤害工作人员、使传输或储存的信号或数据(模拟或数字)受到干扰或丢失。
1.3 雷电传播途径
    雷电过压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径:
1)直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。
2)电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。
3)大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
1.4 雷击的防护
    一个完整的防雷系统包括两个方面:直接雷击的防护和感应雷击的防护。缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。
      我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准《建筑物信息系统防雷技术规范GB50057-94的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。
事实证明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电或开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。
  本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠, 技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据学校的现场情况,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。
二 、防雷设计方案依据
A、引用标准
1、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2010;
2、《建筑物信息系统防雷技术规范》(GB50343) 2004;
    3 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93);
    4 民用建筑电气设计规范(JBJ/T16-92);
    5 国际标准IEC-1024
    6 国际标准IEC-1312
    7 其它相关标准与规范;
B、方案设计
依据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章:雷击电磁脉冲,第三节:屏蔽、接地和等电位连接的要求;依据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第五章:防雷设计,第三节:等电位连接及共用接地系统设计中关于等电位连接的要求;参考IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》标准第一部分:通则,第三章第四节:等电位连接的要求;第二部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地中关于等电位连接的要求;按照GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第六章:防雷施工中关于等电位连接的要求进行施工。
三、 现场描述
  进过了解,学校内包括有,供电系统,闭路电视监控系统,网络系统,广播系统等。针对以上各种系统的特点,我们分别制定相应的雷电防护措施。
四 、措施
1)电源系统防雷防过压保护。
2
)信号系统防雷防过压保护。
3
)等电位连接措施。
4
)屏蔽措施。
5
)接地。
五、实施方案
    (一)电源系统防雷保护措施
建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)第5.4.1条规定:
根据电源SPD的选型原则,电源SPD的第一级保护应选择通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器,第一级SPD之后应安装限压型浪涌保护器,注意能量配合。
用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值符合下表规定。

电源系统建议采用逐级放电保护的方式,对总配电、分配电、机房配电以及用电设备前端分别安装相应的电源浪涌保护器。即总配电选用NKP-DY-I-4P,分配电选用NKP-DY-II-4P,楼层配电选用NKP-DY-III-2P,设备终端选用NKP-DY-IIIL或NKP-DY-IIIC

(二)视频监控系统
根据现场了解,室外部分现场分别有高速球机,和一体机,针对两种摄像机特点,即球机应该从视频线,电源线,控制线来采取保护,选用的防雷器是NKP-TEL-4C-3.不带云台的枪机应该从视频线,电源线,进行保护,选用的防雷器是NKP-TEL-4C-2,具体数量根据现场实际情况确定。
(三)数字化校园网络系统
    数字化校园网络系统,通过网络将学校的图书馆借阅系统,后勤系统,学生和教师公寓以及校园安防等系统完美的结合起来,达到信息共享。但是考虑到整个校园网络系统分布广泛,线路分散的特点,所以要对整个网络系统加装防浪涌保护设备。首先天线接收设备应加装NKP-TEL-4C-T天馈信号防浪涌保护器,交换机输入应加装RJ45网络信号防浪涌保护器NKP-TEL-5C,核心交换机应安装机柜式防浪涌保护器NKP-TEL-5U。机房供电系统也应该采用多级保护即分别安装一级浪涌保护器NKP-DY-I-4P,二级浪涌保护器NKP-DY-II-4P,三级浪涌保护器NKP-DY-III-2P
(四)公共广播背景音乐系统
    由于公共广播系统的音箱,音柱都长期暴露在室外,所以在雷雨季节,遭受雷电损坏的可能性很高,所以应该对其实施防雷保护措施。公共广播系统防雷,应该从设备电源的保护、发射机天馈线部分及传输线路中信号放大器及终端的过电压来进行防护。
(五)机房防雷
校园内的所有监控信号,广播信号,网络信号都要接入机房,所以所有进出机房的信号线路上都应该加装浪涌保护器。视频信号采用NKP-TEL-4U,控制信号采用NKP-TEL-3J-2,网络信号采用NKP-TEL-5U。机房电源按照供电系统防雷要求采用多级防雷,安装NKP-DY-III-2PKDY-IIIC。
联系方式:
    联系人:李先生
    电话:0512-65151966
    传真:0512-65111396
更多信息访问:http://www.kejia.com
苏州科佳防雷有限公司竭诚为您服务。