|
NKP-TEL-6J系列模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。端子接线式防雷器适用于室内安装;采用不锈钢材料的防雷器适用于室外安装,具有防酸、防腐的全封闭结构。
选型:
NKP-TEL-6J 单路二线模拟信号防雷,端子接线NKP-TEL-6J-2 双路四线模拟信号防雷,端子接线NKP-TEL-6J-R 单路三线模拟信号防雷, 端子接线NKP-TEL-6J-3 二~四线模拟信号防雷,全封闭外壳、防酸、防腐技术参数:
型号 NKP-TEL-6J、6J-2 NKP-TEL-6J-R NKP-TEL-6J-3典型应用 交流采样、A/D转换、变送输出 室外传感器、变送器适用模拟电压 0~5V、0~24V 其它电压 0~5V、0~24V其它电压 0~48V适用模拟电流 0~20mA、4~20mA 0~20mA、4~20mA标称放电电流In 5000A(8/20μs) 5000A(8/20μs) 5000A(8/20μs)最大放电电流Imax 10000A(8/20μs) 10000A(8/20μs) 10000A(8/20μs)电压保护水平 Up ≤130V ≤130V ≤92V
反应速度 10-12秒
输入/输出接口 端字接线
使用环境温度 -40℃~+80℃
外壳材料 端子型阻燃塑料 防腐不锈钢
防护等级 IP20
安装方式
测试标准 GB/T 18802.21-2002
注意事项
防雷器安装在被保护设备的进线端口,6J、6J-2型串接模拟信号线路中,输入端接外部引线,输出端接被保护设备;6J-3型并接模拟信号线路上。同时必须将防雷器上的“PE”引线与就近的大地端子可靠连接,安装防雷器后要定期检查,经多次防雷作用失效后,应及时更换新的产品,以确保设备安全。
联系方式:
联系人:李先生
电话:0512-65151966
传真:0512-65111396
更多信息访问:http://www.kejia.com
苏州科佳防雷有限公司竭诚为您服务。
|
|