KDY-20三级电源防雷器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-21 13:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  KDY-20系列电源防雷器的通流容量较三级电源防雷保护器件。一般用于后级配电终端的防雷。根据防雷原理,雷电能量经一次释放后,在电源线上仍有较高的残压,应通过防雷系统后级防雷器的配合,使雷电能量逐级释放,才能有效地保护终端的用电设备。
选型:
  三相五线选用  KDY-20-4P
  三相四线选用  KDY-20-3P或KDY-20-3P+1
  单相三线选用  KDY-20-2P
  单相两线选用  KDY-20-2P或KDY-20-1P+1
  型号KDY-20KDY-20F
  适用电源 220/380V 220/380V
  电源系统 TT-TN-IT 电源零线
  最大持续工作电压 UcAC440V
  标称通流容量 In20kA(8/20μs)
  最大容通电流 Imax40kA(8/20μs) 20kA(8/20μs)电压保护水平 Up<2200V <1500V
  前置熔断器25A~40A无
  最小导线截面≥4mm2 单股线≥6mm2
  最大导线截面≥16 mm2 多股线/10m m2 单股线安装方式35mm DIN导轨,EN 60715标准


注意事项:
  安装电源防雷器时必须将PE端可靠接地。防雷器工作正常时透明窗内为绿色,当窗内转为红色时,表示电源防雷器已失效,需及时更换新的产品。