ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2593|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

超过60米的铁塔,它的保护面积如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-18 16:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据滚球法没有办法算呀。那要如何计算呢?望高手指教。
沙发
发表于 2003-7-18 18:42:00 | 只看该作者
按60米计算就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-18 20:44:00 | 只看该作者
滚球法没有办法算?你选多大半径的球?R=45?

可以算的啊。基础培训里专门有个帖子讲算法的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-18 20:46:00 | 只看该作者
三、常规单针

(θ=0, H>R)

这种情况的保护范围沿竖直轴具有完全轴对称性,任选一个通过竖直轴的轴线剖面如下图:

滚球球心的运动轨迹为:

L(直线)+ L(直线)+A(圆弧)+ L(直线)+L(直线)

注:A=π

一个半径为R的球沿θ=0的地面滚动,当它遇到高度H>R的避雷针时被阻碍,让它翻过针尖继续向前滚。滚球离开避雷针后我们即可看到滚球无法触及的范围就是滚球外圆运动轨迹的内包络线与地面间的范围。这就是该剖面上的保护范围。由于保护范围沿竖直轴具有轴对称性,令该包络线沿竖直轴旋转得到的实体就是实际空间的保护范围。如果被保护的建筑物完全在该实体的范围内,则我们认为这样的保护是有效的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-19 13:11:00 | 只看该作者
订正一下,根据不同的防雷类别取相应的滚球半径来作为避雷针高度来计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-7 03:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表