ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 猎雷者
打印 上一主题 下一主题

冻土层的接地设计----北方的朋友看过来

[复制链接]
11
发表于 2003-7-10 20:36:00 | 只看该作者
学习~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-7-11 10:57:00 | 只看该作者
20米,一般不打穿
打穿了效果也不明显了
一般冻土环境下
真正的“土层”并不厚
下面就是石头了
20米以下的石头上做接地体效果也差
所以建议就在冻土里安装接地极
雷神兄说的深井法是很适合这样的情况的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-7-14 12:31:00 | 只看该作者
冻土一般分
含冰的土层和含土的冰层
其中,含冰的土层上做地网比较容易一些
要是遇到含土的冰层几困难了
含冰的土层外表形态是土壤
只不过温度低而已
水分变成了固体形态
由于缺乏电解条件
土盐起不到导电的作用
所以电阻率高


回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-7-14 12:32:00 | 只看该作者
要是遇到含土冰层
就是遇到了噩梦了
常在冰川边缘发现
常为永久冻土
除了用机械做深井,
好象现在还没有更好的办法
而且对热力扰动相当敏感
所以,除了做到设计的接地电阻的考虑以外
还要化很大的精力去做隔热处理
幸好,这样的地方做地网的很少
所以知道句行了,
要是不是专门做地网的人
也许
一辈子都遇不到
开心了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-7-14 12:33:00 | 只看该作者
含冰土层
是常见的
当然大家都知道什么是永久冻土和季节冻土的区别了
永久冻土施工困难
但是,比较稳定(相对)
为了防止热力扰动
也要做隔热处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-7-14 12:42:00 | 只看该作者
季节性冻土
有冻融循环的问题
产生巨大的冻拔力
可能破坏地网
所以,在这样的环境里做地网
必须使用具有抗冻拔效应的特殊降阻剂
接地使用的金属尺寸应选大一些
并且做一些抗冻拔处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-7-14 12:52:00 | 只看该作者
就技术层面上来说
冻土环境施工使用的接地材料
以物理降阻剂为首选
采用深井法和水平接地相结合
我曾经使用过非等长接地的设计
效果很明显
接地模块也是可以
但不特别推荐

化学降阻剂不适合这样的环境
离子接地棒不能在这里使用
(得罪生产者了,谢罪,谢罪---)
因为冰点以下环境
与上述两种的工作机理相矛盾

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-7-14 12:57:00 | 只看该作者
哦~~
没有说高温永久冻土了
切~~~
不是忘了
不要在这里做地网
想都不要想
谁提我给谁急!

那是偶~~~永远的痛~~~~
哇~~~~~哇~~``~~呜呜中

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-7-14 13:01:00 | 只看该作者
还有就是
这里土壤电阻率通常比较高
能做到十欧以下就很不错了
运气不错,可以偷笑了
要是谁听说过能做到什么零点几欧的
那就是神仙工程了
一定,一定通知在下
拜托!
回复 支持 反对

使用道具 举报