ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3914|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

让人极度郁闷的----浮地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-2 18:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷神,接地者,感谢各位的支持,8月,12月的深圳,北京的防雷会一定请几位大虾喝革命小酒.
昨日,偶又遇到难题,一位铁路系统的老哥找偶买信号SPD,待偶痛饮几瓶之后方告知偶:我们装在铁轨上的SPD是没有接地体的,只有通过铁轨本身接地(其曰:浮地).因为打接地桩的费用太高,而且为保证行车安全,铁路路基不让挖.他们曾经用过数种国产,进口的SPD.目前无一能经受考验.
ASP,雷神等大虾,请把解决方案及相关产品MAIL TO : georgehxg@163.com
初次采购量349(三等小站数量)*25只,每年更换约500.

沙发
发表于 2003-7-2 21:16:00 | 只看该作者
难题……不过比飞机好做点。你得先告诉是用在我铁路什么信号部分的。

这样比较好找对策。非有效接触地线的做法也不是很难的啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-3 22:00:00 | 只看该作者
好象没有办法......
asd没有没有有效接地就没有作用拉
要是想做简单的接地我道是可以帮帮你
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-3 23:01:00 | 只看该作者
接地者:估计……把它想象成表面电荷的耗散球几行了。

中国防雷信息网里有个关于飞机接地的帖子,你去看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-7-4 13:38:00 | 只看该作者
问题是通过铁轨的本身做接地,SPD能起效果吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-7 14:28:00 | 只看该作者
偶曾经测过一次,
铁轨的接地电阻
偶那次测出来是70多欧(地基为碎石)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-7-7 16:27:00 | 只看该作者
这是个问题!

恐怕要了解详细情况才能解决!

如果spd接钢轨地,那么可能本来没事的雷击也会变成有事!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-7 20:13:00 | 只看该作者
对了,铁路信号部分不是有专门的地线吗?道灯那里有专门的地线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-8 16:29:00 | 只看该作者
我以前干过铁路信号,信号部分是直流供电,道岔使用交流电机。记不太清楚轨道电路的电压是多少了(但是不大于40V),我觉得可以在信号箱内的结头前端加装信号SPD,这样可以在铁轨间的无石碴的地方做接地。但是铁路电源、信号一定是没有接地网的(记得当时施工的时候是给电缆的铠装接了地线直接连到一米多长的一根角钢上砸入地下),站里面只有一面防雷柜,上面加装了一级的三相防雷器(设备上连厂家都没有,很烂的)。铁路的电源、信号都是以信号楼为起点,后又回到信号楼的。另外要提醒大家的是,如果是电气化铁路,三相电是两相作为接触网供电,一相接到钢轨,当三相供电不均衡的时候(铁轨上跑火车的时候),轨道电压会很高!铁路接触网上的电压是27.5K的,通过铁轨形成闭合回路到变电所的!大家一定要搞清楚以后再做,铁路供电和民用供电有很大的区别!希望我说的这些对大家有用。 :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-8 16:47:00 | 只看该作者
说明白点啊老兄
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-7 03:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表