高难度接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-11 09:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工地点:济南南部山区锦绣川水库周边
保护对象:监控摄像机
设计工频测试电阻值:4欧姆
土壤电阻:不小于3000欧姆.米
供电方式:架空
监控器:独立金属杆安装


  客户要求:接地采用4块接地模块,保证接地电阻值达到4欧姆,不添加任何降阻剂,跪求解决方案!!!!

沙发
发表于 2012-1-11 10:13:11 | 只看该作者
不用降阻剂是对的,避免水污染;同样,接地模块也不能用。还是用标准接地网(角钢+扁钢)吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-10-26 16:52:13 | 只看该作者
水库周边的环境,土壤电阻率3000的话,应该是表层3米内的,估计3米及以下会在500以下;
另外,水库边的扁钢耐腐蚀性差,载流导流差。
建议用连铸工艺的铜包钢,载流好,耐腐蚀